[求助] 上下级配电箱配电,上级配电箱出线可以没有断路器吗

[复制链接]
     
发表于 2021-7-21 14:45:35 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2021-7-21 13:44
请教一下,上级电箱出线开关采用断路器(带过载、短路保护),下级电箱进线开关采用隔离型断路器(无过载 ...

如果是放射式配电,可以。如果是树干式,下级进线开关也建议用断路器
     
发表于 2021-7-22 08:36:44 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-7-21 14:45
如果是放射式配电,可以。如果是树干式,下级进线开关也建议用断路器

谢谢指教~~~~
     
发表于 2021-7-23 11:37:34 | 显示全部楼层
树干还是放射式,下级进线用隔离开关都可以,保护性都没问题,检修也无影响。
     
发表于 2021-7-23 15:33:47 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2021-7-23 11:37
树干还是放射式,下级进线用隔离开关都可以,保护性都没问题,检修也无影响。

故障面的问题     

点评

我觉得没区别  发表于 2021-7-23 16:00
     
发表于 2021-9-24 11:39:19 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2021-7-21 13:44
请教一下,上级电箱出线开关采用断路器(带过载、短路保护),下级电箱进线开关采用隔离型断路器(无过载 ...

放射可以,树干不行
     
发表于 2021-9-24 21:43:03 | 显示全部楼层
不可以的,保护线路的
     
发表于 2021-9-25 11:02:55 | 显示全部楼层
放射式,距离很近,有可靠的机械保护措施的前提下出线可以用隔离开关,下级配电箱主开关用断路器。