[问题探讨] 路灯线路太长情况下短路灵敏度考虑

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2021-7-6 16:38:50 | 显示全部楼层
用B型微断,最大也只能采用12A。79.2/5*1.3=12A。L-N短路,漏电保护不跳闸的。
     
 楼主| 发表于 2021-7-6 16:44:33 | 显示全部楼层
是存在一种情况,比如说500米短路,短路电流160A,超过25平方电缆的载流量了,而断路器不能及时跳闸。实际上电缆过载也有一定短时过载能力的,感觉要两种曲线一起看,这个就比较麻烦了。还不如直接无脑否定这种做法。
     
 楼主| 发表于 2021-7-6 16:47:39 | 显示全部楼层
要么就是让对方将断路器改为16A,闭眼过了
     
发表于 2021-7-8 23:14:42 | 显示全部楼层
路灯供电一般采用TT系统,总漏电保护器整定到300mA或者500mA,每个路灯可以装一个分路漏电保护器整定到30mA。
整定值可能需要你算一下,可以按这个思路设计
     
发表于 2023-10-22 08:06:52 | 显示全部楼层
我理解接地故障指的是相线与大地之间的短路,楼主算出来的短路电流是接地故障电流(相线与地短路时的电流),而不是相线与中性线之间短路电流,所以下面的计算式带入的数值是错的。既然想校验相线与零线短路的灵敏度,那就要用相线与零线短路时的电流而不是接地故障电流。短路电流用错了。