[问题探讨] 非人员密集生产型厂房

[复制链接]
     
发表于 2021-6-18 10:12:09 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-6-18 10:02
你按这个基本上所有地方都得做!丁戊类不做没联动不做火警,应急照明也不做(审图了再说,也不是强条)

对啊,所有疏散走道都做了
     
发表于 2021-6-18 10:20:16 | 显示全部楼层
为了应付审图,见过好多奇葩做法,如大跨度有行车的丁戊类厂房,中间吊装下来好多疏散指示标志,我去,我就问你你让我行车怎么移动
发表于 2021-6-18 10:21:45 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-6-18 09:55
树总,gb51309表3.2.5最后有:Ⅳ-1.除I-2、Ⅱ-4、Ⅲ-2~Ⅲ-5规定场所的疏散走道、疏散通道,不低于1lx。 ...

哪里做,看建规,怎么做,看应急照明规范

点评

按此说法,GB 51309里的敞开楼梯间的疏散照明标准要求是否就是一句空话呢  发表于 2021-6-18 13:12
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-6-18 11:33:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-18 10:21
哪里做,看建规,怎么做,看应急照明规范

好的,谢谢树总
     
发表于 2021-6-18 13:38:14 | 显示全部楼层
muyu 发表于 2021-6-17 19:02
厂房是否做火警是按面积和是否需要和其他专业联动来的定,而不是丙类和丁类,这个甲乙丙丁只对建筑的建筑材 ...

丙类就已经是火灾危险场所了,只要定为丙类直接做就对了
     
发表于 2021-6-18 13:40:44 | 显示全部楼层
最简单的 把应急照明这块做上去 准没错  自动报警看需求 如果不做机械排烟  完全不考虑
     
发表于 2021-6-18 13:43:06 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-6-18 10:02
你按这个基本上所有地方都得做!丁戊类不做没联动不做火警,应急照明也不做(审图了再说,也不是强条)

首先你要证明你做的这个厂房不是人员密集场所,如果是,你不做怎么不是强条
     
发表于 2021-6-18 14:29:49 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2021-6-18 13:43
首先你要证明你做的这个厂房不是人员密集场所,如果是,你不做怎么不是强条

是不是人员密集建筑图上会表明,现在要求写人数,不需要电气设计的来证明
发表于 2021-6-18 14:32:27 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-6-18 14:29
是不是人员密集建筑图上会表明,现在要求写人数,不需要电气设计的来证明

是的,我们现在的厂房,标明不大于50人
     
发表于 2021-6-18 16:00:11 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-6-18 14:29
是不是人员密集建筑图上会表明,现在要求写人数,不需要电气设计的来证明

如果你碰到不写的呢  我们这就有  一样过审图  审图提都不提建筑明确人数的事
     
发表于 2021-6-18 16:05:02 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2021-6-18 16:00
如果你碰到不写的呢  我们这就有  一样过审图  审图提都不提建筑明确人数的事

你大胆点怂回去
     
发表于 2021-6-18 16:29:15 | 显示全部楼层

习惯就好了 问一遍没答复就不问了    反正做了不会错 但只做大空间的
     
发表于 2021-6-20 14:33:15 来自手机 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2021-6-18 13:38
丙类就已经是火灾危险场所了,只要定为丙类直接做就对了

???哪本规范啊说的啊,我刚做过一个丙类厂房,共三层面积2000平,只做了应急照明,这图都审过了,难道这么大纰漏?
     
 楼主| 发表于 2021-6-20 19:35:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-18 09:08
如果厂房里有封闭楼梯间、前室等,需要考虑疏散照明

你和我们专业负责人想法一样,现在项目是一层,没有楼梯间,且不是人员密集,就说可以不做
     
 楼主| 发表于 2021-6-20 19:36:32 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-6-18 09:42
可以只在楼梯间做~~

HAHA,我这就一层,没有楼梯间