楼主: 无本之末

[规范条文] 幼儿园走道照明依据教育建筑规范应按二级负荷配电

[复制链接]
     
发表于 2021-6-7 10:08:20 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2021-6-7 10:05
取二级负荷比较困难呀,现在情况是,蓄电池组和EPS造价又比较高

UPS供电要求不用太高,一个机柜大小就够了。
     
 楼主| 发表于 2021-6-7 10:10:58 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-6-7 10:08
UPS供电要求不用太高,一个机柜大小就够了。

打听了下,价格不菲啊
     
发表于 2021-6-7 10:21:57 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2021-6-7 09:44
普通照明也自带蓄电池吗

普通照明灯具也可以自带蓄电池。
     
发表于 2021-6-7 10:23:32 | 显示全部楼层
规范没提幼儿园主要通道为二级负荷,故不属于二级负荷
     
 楼主| 发表于 2021-6-7 10:40:31 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-6-7 10:21
普通照明灯具也可以自带蓄电池。

怕是维护起来有点难受
     
 楼主| 发表于 2021-6-7 10:42:27 | 显示全部楼层
tszgsj 发表于 2021-6-7 10:23
规范没提幼儿园主要通道为二级负荷,故不属于二级负荷

图审的解释依据教育建筑规范不管是教学楼还是宿舍楼,主通道都要按二级
     
发表于 2021-6-7 10:46:08 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2021-6-7 10:42
图审的解释依据教育建筑规范不管是教学楼还是宿舍楼,主通道都要按二级

还有一个办法就是在发电机组,甲方室外箱变地方自己处理做一个小房子,放一个小小的柴油发电机就行,那个造价不算高,小房子可以自己搭设一个彩板房,耐火达到要求就行。你图纸写一体化发电机组
     
发表于 2021-6-7 10:47:26 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2021-6-7 10:42
图审的解释依据教育建筑规范不管是教学楼还是宿舍楼,主通道都要按二级

而且后期万一停电什么还能用也算有用。可以不设柴油间,
     
 楼主| 发表于 2021-6-7 10:55:44 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-6-7 10:47
而且后期万一停电什么还能用也算有用。可以不设柴油间,

算是个简便的解决办法
     
发表于 2021-6-7 11:18:38 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2021-6-7 09:55
幼儿园能不能算作教学楼呀

那算宿舍?
发表于 2021-6-7 11:19:07 | 显示全部楼层
其实,严格按教育建筑规范,公共照明和食堂都是二级负荷
发表于 2021-6-7 11:19:57 | 显示全部楼层
消防负荷(疏散照明),也需要备用电源
     
 楼主| 发表于 2021-6-7 11:23:05 | 显示全部楼层

图审说不管是教学楼还是宿舍,主通道照明都要按二级配电
     
 楼主| 发表于 2021-6-7 11:24:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-7 11:19
其实,严格按教育建筑规范,公共照明和食堂都是二级负荷

是呀,如果卡的严格,幼儿园应该是集教育建筑多项功能与一体的
     
发表于 2021-6-7 11:24:34 | 显示全部楼层
负荷总体不算大。小小的柴油发电机就能满足。你把消防负荷和非消防负荷分好就行