[问题探讨] 抗震设计

[复制链接]
 楼主| 发表于 2021-5-24 16:58:23 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2021-5-24 16:56
是没有规定 但是质监站要验收啊....

质监站,我按图施工,图纸没有要求就行
     
发表于 2021-5-24 17:01:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-5-24 16:58
质监站,我按图施工,图纸没有要求就行

你可以试试啊 审图公司图纸给过 质监站验收给过就没有问题了
     
发表于 2021-5-24 17:05:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-5-24 17:07 编辑
树欲静而风不止 发表于 2021-5-24 16:54
规范没有明文:哪一条必须使用抗震支架

有啊,强条啊~~~
中国就没有6度以下地区


2021.05.24-1.JPG



     
发表于 2021-5-24 17:09:19 | 显示全部楼层
GB50981-2014建筑机电工程抗震设计规范

微信图片_20210524170807.png
     
发表于 2021-5-24 17:11:08 | 显示全部楼层
然后就是150N/m的电缆梯架槽盒。。。。

这随便来几根电缆就15kg/m了,比如95的电缆,来3根就够了,这还没算槽盒本身的质量呢,规范没写清楚,这个150N/m是算的啥,条文解释也没有。
 楼主| 发表于 2021-5-24 17:17:18 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-5-24 17:05
有啊,强条啊~~~
中国就没有6度以下地区

抗震设计,不是说必须抗震支架
 楼主| 发表于 2021-5-24 17:20:44 | 显示全部楼层
规范这样说
9EBDF542-5FAE-4f66-8B04-98542227F231.png
     
发表于 2021-5-24 17:45:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-5-24 16:54
规范没有明文:哪一条必须使用抗震支架

机电抗震设计规范,要求7度以上要设置抗震支架
     
发表于 2021-5-25 09:04:51 | 显示全部楼层
我看过厂家深化设计图,他们是200宽以上的桥架设置了抗震支架。间距按GB50981-2014表8.2.3执行。
     
发表于 2021-5-25 09:04:56 | 显示全部楼层

主要规范说采用吊架时,必须加横向防晃,这种就几乎等于是要做抗震支吊架的意思。

规范里没有对刚性托架或支架和吊架给出明确定义,什么叫吊架?我理解现在用于固定槽盒的都是吊架
 楼主| 发表于 2021-5-25 09:07:12 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-5-24 17:45
机电抗震设计规范,要求7度以上要设置抗震支架

哪一条?
     
发表于 2021-5-25 09:11:38 | 显示全部楼层

没有这个要求,估计这位兄弟记错了
     
发表于 2021-5-25 09:30:56 | 显示全部楼层
叫厂家深化设计
 楼主| 发表于 2021-5-25 10:28:41 | 显示全部楼层

关键是厂家就推抗震支吊架,业主又不愿意
     
发表于 2021-5-25 11:44:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-5-25 10:28
关键是厂家就推抗震支吊架,业主又不愿意

这个自从GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》实施以来就要求设了,业主不同意也没用,规范甩给他看!具体设计由专业厂家深化,设计院一般就出个说明和几个大样装装样子。