账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: sgworkman

[问题探讨] 路灯接地问题

[复制链接]
     
发表于 2021-4-21 09:25:18 | 显示全部楼层
一般用TN-S系统,多个路灯PE线连接在一起,集中接地;TT系统每个路灯单独接地,很难实现,尤其是西北戈壁集配砂砾土情况,根本无法实现
     
发表于 2021-4-21 11:07:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2021-4-21 11:17 编辑
firefoxes 发表于 2021-4-21 09:25
一般用TN-S系统,多个路灯PE线连接在一起,集中接地;TT系统每个路灯单独接地,很难实现,尤其是西北戈壁集 ...

TT系统设备侧接地是可以采用共同接地的,不必要每根杆都接地。拉一根PE线,首末端各接一次地,灯杆只需与这根PE线连接即可。要点是这根PE线不能拉到变电所与变压器接地点连接。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-4-21 11:14:31 | 显示全部楼层
TT系统除了避免高压侧故障转移电压以外,还可避免其他低压回路线路破损直接接大地产生的转移电压。路灯变压器不一定每个干线回路都设置了RCD,没设RCD的回路干线接大地故障,导致中性点对地电压升高,但因故障电流小不会使过电流保护动作,中性点对地故障电压持续存在。TN系统中该电压会转移到所有干线回路PE线上,但干线回路和终端回路即使有RCD,对这种故障转移电压也无保护作用。
     
发表于 2021-4-21 16:35:01 | 显示全部楼层
进线出线剩余电流保护器没有明确时间差,容易同时跳闸。
     
发表于 2021-4-22 10:06:54 | 显示全部楼层
对于路灯来说tt系统更好。记得王厚余说过。
但是设计完具体实施的时候担心比较多、所以我做的都按照TN-S设计的
     
发表于 2021-4-22 10:07:58 | 显示全部楼层
TT系统造价低。TN_s造价高
     
发表于 2021-5-6 10:14:16 | 显示全部楼层
路灯供电采用TT系统加漏电保护,各路灯金属外壳接PE线引至各路灯自身的基础做接地极即可
     
发表于 2021-11-3 17:06:18 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-4-20 14:58
多盏路灯接地用PE线连在一起,再将PE线两端各打个垂直接地极即可,接地电阻很小。其实路灯都不需要专门接 ...

如果这样做的话,那并没有体现出TT系统故障电压不会传导的优点哇,那还不如用TN-S来得简单呢。
     
发表于 2021-11-3 18:54:28 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2021-11-3 17:06
如果这样做的话,那并没有体现出TT系统故障电压不会传导的优点哇,那还不如用TN-S来得简单呢。

不是这样。第一:避免了路灯变压器高压侧接地故障时,通过变配电所接地电阻转移到低压侧中性点的故障电压,沿PE线传导到路灯外壳;第二:避免了一个回路绝缘破损接大地时,通过变压器中性点接地电阻和PE线,将故障电压转移到其他回路。第三:这个接线比TN-S更简单,PE线两端的接地其实不用打,直接利用路灯基础钢筋即可,还省了从变配电所到第一盏路灯的PE线。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-4 13:24:08 | 显示全部楼层
综合这些年遇到的说法,TN-S和TT都可以。

TN-S要想安全,需要做好等电位,所以麻烦一些。不存在TN-S更简单的说法。
     
发表于 2023-1-30 14:57:28 | 显示全部楼层
厂区各建筑单体相互连接成厂区接地网的厂区路灯接地用TN-S的多,为什么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则