官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
使用道具 举报
凛果 发表于 2022-12-29 15:29 有点看晕了,有相关文章吗?求一个。。。 如果在变压器中性点就近接地,引到低压配电柜里就是N、PE分开, ...
消防应急照明专题帖子汇总
轻云舟 发表于 2022-12-29 17:37 N线上可以引出PEN,王老的书里面有。
YN-C-S
凛果 发表于 2022-12-30 08:49 请问是这个吗?我早晨大概找了一下
dqaq 发表于 2022-12-30 09:52 这张图有一处错误,水平的N线,应该是PEN线。以电源为参考端,PEN线上可以引出N线,但N线上绝不可能引出P ...
凛果 发表于 2022-12-30 11:28 请问从N线引出PEN以后,主要问题是RCD的动作问题是吧?如果到另一个建筑进线处做接地,那就可能误动。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页