[问题探讨] 照明回路断路器用1P还是1P+N

[复制链接]
     
发表于 2024-5-15 21:24:32 | 显示全部楼层
截图 摘自 德力西电气的产品样本。

DZ47sLES.jpg

德力西电气DZ47sLES小型漏电保护断路器产品样本2023年第一版.pdf

826.14 KB, 下载次数: 3, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2024-5-15 21:38:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 yeesun 于 2024-5-16 07:44 编辑

也许厂家为了追求小型化和利润,德力西DZ47sLES的 2P 微断漏保,L线有短路和过载保护,N线没有的; 接线时,L线和N线不能接错。
     
发表于 2024-5-16 08:17:36 | 显示全部楼层
yeesun 发表于 2024-5-15 21:24
截图 摘自 德力西电气的产品样本。

这个样本里的分类是错的!!!
第一个1P+N实际是上就是1P
第二个2P,才是1P+N
而这个截图里面没有2P
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-16 08:19:46 | 显示全部楼层
yeesun 发表于 2024-5-15 21:24
截图 摘自 德力西电气的产品样本。

这种标注是第一次看到。
上图第二个,施耐德标为1P+N,ABB标为1+NA。德力西标为2P,也不算错,确实有两个极,但怎么与非开闭中性极的2P区分?
     
发表于 2024-5-16 08:23:51 | 显示全部楼层
yeesun 发表于 2024-5-15 21:24
截图 摘自 德力西电气的产品样本。

看看施耐德的


VeryCapture_20240516082310.jpg

回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-16 08:24:55 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-5-16 08:19
这种标注是第一次看到。
上图第二个,施耐德标为1P+N,ABB标为1+NA。德力西标为2P,也不算错,确实有两个 ...

不用犹豫,德力西标的就是错的
     
发表于 2024-5-16 09:13:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-5-16 09:15 编辑

联想到24DX002-1第4.3.1条图示(P48)进线用负荷开关的符号代替规范条文的隔离功能电器,
厂家这么乱标也就见怪不怪了,
你们编规范的专家都可以乱来,
要求厂家所有标注规范是不是太苛刻了?

顺便吐糟一下,不喜勿怪。
     
发表于 2024-5-16 09:34:27 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-5-16 09:13
联想到24DX002-1第4.3.1条图示(P48)进线用负荷开关的符号代替规范条文的隔离功能电器,
厂家这么乱标也就 ...

这个有说法,按标准低压配电系统中分负荷开关和隔离开关的定义不作区分了
     
发表于 2024-5-16 09:38:16 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-5-16 09:34
这个有说法,按标准低压配电系统中分负荷开关和隔离开关的定义不作区分了 ...

那要怪我孤陋寡闻了。
请教一下出处。
     
发表于 2024-5-16 09:45:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2024-5-16 09:53 编辑
wangguichao66 发表于 2024-5-16 09:38
那要怪我孤陋寡闻了。
请教一下出处。

网上找个图片吧 隔离开关.jpg 按GB14048.1《低压开关设备和控制设备-第1部分总则》定义 开关:在正常电路条件下(包括规定的过载),能接通,承载和分断电流,并在规定的非正常电流(短路)下,能在规定的时间内承载电流的机械开关电器,可以接通,但不能分断短路电流。隔离开关就是带隔离器功能的开关。 终上所述,隔离开关可以带负载分断。不具备通断电流能力的应该称为“隔离器”
     
发表于 2024-5-16 09:52:16 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-5-16 08:17
这个样本里的分类是错的!!!
第一个1P+N实际是上就是1P
第二个2P,才是1P+N

德力西有点坑,差点被误导了
     
发表于 2024-5-16 09:57:27 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-5-16 09:38
那要怪我孤陋寡闻了。
请教一下出处。

低压开关,相当于中高压负荷开关。
低压隔离开关,相当于中压带隔离功能的负荷开关。
中压隔离开关,低压叫隔离器。
GB14048中有定义。
     
发表于 2024-5-16 10:10:39 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-5-16 09:45
网上找个图片吧按GB14048.1《低压开关设备和控制设备-第1部分总则》定义 开关:在正常电路条件下(包括规 ...

在宾昭平总“低压系统,隔离开关能否带负荷分断?”(链接如下: 低压系统,隔离开关能否带负荷分断? - 知乎  https://www.zhihu.com/question/378817086,供有兴趣的同行参考)
一文中看到了您引用的这段话和样品截图,
不过文中还有这样的字样“AC-20A/B时,只允许在空载条件下闭合和断开(注:不允许带载分合闸)”,
也就是说还有不能代替负荷开关的隔离开关。
另文章是2020年的,近两年隔离开关标准没听说有什么变化,
各位如果有什么新的资料敬请指教。

点评

隔离“开关”可以带负载分断。不具备通断电流能力的应该称为“隔离器”  发表于 2024-5-16 10:16
     
发表于 2024-5-16 10:26:12 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-5-16 10:10
在宾昭平总“低压系统,隔离开关能否带负荷分断?”(链接如下: 低压系统,隔离开关能否带负荷分断? -  ...
QQ截图20240516101757.png


20类别的已经不能叫开关了


2.png






     
发表于 2024-5-16 10:30:48 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-5-16 10:10
在宾昭平总“低压系统,隔离开关能否带负荷分断?”(链接如下: 低压系统,隔离开关能否带负荷分断? -  ...

感觉这是一个误读。
表中列写的AC使用类别,不是针对隔离开关这一种开关电器的,而是针对该标准所包含的所有低压开关设备的。开关设备(或称开关电器)是个大类,隔离器、隔离开关、开关等都属于这个大类。
比如AC20,隔离器通过这个类别的型式试验就行了。但只能通过这个类别型式试验的,就不能称为开关。