发表于 2021-2-4 20:25:37
|
显示全部楼层
实施指南里面说大于DC36V或AC36V,第一:首先51309-2018第3.1.2.1指出有消控室必须是集中控制型,3.2.1.4第一条指出8米以下是A型灯、第4条说未设置消控室的住宅建筑可以采用自带电源B型灯,从上面这两条可以知道没有消控室的住宅建筑可以非集中控制自带电源的B型灯。而实施指南里说了B型灯电压大于36V,那么肯定是采用220V的电源供电成本比较低,因为采用非集中控制自带电源B型灯的项目很少,厂家不可能再另行开发其它电压的灯具,那么自带电池又不用集中控制还是220V电压的灯具不是传统灯具是啥,现实中其它建筑只要满足了标高不小于8米就可以采用集中电源的B型灯,不过就算是把电源集中了但是灯具还是可以采用220V的电压,那么220V筒灯不还是以前的传统灯吗?这只是个人理解,对了你听不对了你可以不听 |
|