楼主: jiyiefeng

[电气资讯] 照明LED灯连接PE线问题

[复制链接]
     
发表于 2021-2-4 17:31:26 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2021-2-4 13:31
首先I,II类设备的标识是什么,II类设备上的标识是“回”,只要带这个标识就不接PE。

这个我知道啊~~
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-2-5 09:32:28 | 显示全部楼层
一类灯具,二类灯具LED,出图都要带PE线,因为现在LED都是末端带电源,交流变压到直流的。
三类,如果电箱出来就是直流安全电压,不带PE.
     
发表于 2021-2-5 09:40:50 | 显示全部楼层
zty2018 发表于 2021-2-5 09:32
一类灯具,二类灯具LED,出图都要带PE线,因为现在LED都是末端带电源,交流变压到直流的。
三类,如果电箱 ...

II类灯具,没有地方接PE线,当画图的时候肯定都是带PE线的,但是II类灯具确实没有地方接。
     
发表于 2021-2-5 09:47:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-2-5 09:40
II类灯具,没有地方接PE线,当画图的时候肯定都是带PE线的,但是II类灯具确实没有地方接。

灯具和变压器的接线是施工单位做的,不用管。
画图箱子直接到灯,实际不是那么回事:是先到电源,再到灯。箱子到电源肯是要带PE线的。
     
发表于 2021-2-5 10:00:07 | 显示全部楼层
zty2018 发表于 2021-2-5 09:47
灯具和变压器的接线是施工单位做的,不用管。
画图箱子直接到灯,实际不是那么回事:是先到电源,再到灯 ...

LED的驱动电源也是很多都是没有接PE线的,再说了,一体式的LED灯也很多啊,比如一些支架灯、筒灯什么的。
     
发表于 2021-2-5 10:07:31 | 显示全部楼层
当设计尚不清楚灯具具体选型时,系统图还是带上PE线。不过可以加个备注:如选用II类灯具,可不配出PE线。
个人认为稳妥一点还是配出PE线为好,不排除使用者后期装修的时候改用I类灯具,由施工人员根据灯具类型决定是否接PE线。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-2-5 10:25:07 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-2-5 10:07
当设计尚不清楚灯具具体选型时,系统图还是带上PE线。不过可以加个备注:如选用II类灯具,可不配出PE线。
...

回路肯定是要出带PE线的,因为灯具并不能知道是选用I类还是II类。
     
发表于 2021-9-7 21:38:14 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-2-5 10:07
当设计尚不清楚灯具具体选型时,系统图还是带上PE线。不过可以加个备注:如选用II类灯具,可不配出PE线。
...

我也赞同。
     
发表于 2022-2-17 11:28:54 | 显示全部楼层
LED灯具一般不是一类就是三类,都通过驱动电源实现降压整流的过程。灯具中驱动内置的应该按一类设备考虑,很多灯具厂家产品不规范,驱动前没有留接地保护线。。。