账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

[问题探讨] 学生宿舍

[复制链接]
     
发表于 2021-1-19 08:40:05 | 显示全部楼层
宿舍我也是按旅馆建筑来考虑做不做消防的,因为宿舍还是火灾危险性比较大的场所,且较住宅来说人员的密度高,疏散条件差。当然这是高于规范的要求。
     
发表于 2021-1-19 08:55:47 | 显示全部楼层
这个东西现在怎么把控呢,防火规范没有说要设置,要是按照民用建筑设计术语标准3.4.12条,旅馆解释就是为宾客提供住宿的设施;宿舍为有集中管理且供单身人士使用的居住建筑。
     
发表于 2021-1-19 09:08:58 | 显示全部楼层
7741607aaa 发表于 2021-1-19 08:55
这个东西现在怎么把控呢,防火规范没有说要设置,要是按照民用建筑设计术语标准3.4.12条,旅馆解释就是为宾 ...

这解释也是抄老版本,一点儿也不更新。

解释宿舍就好了,管别人单不单身干嘛。。。。

这不就是按以前单位结婚才分房那会儿的标准么
     
发表于 2021-1-19 10:16:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-1-18 15:12
目前结果是:业主同意增加火灾报警系统,我们设计院也不好说什么了,关键是以后不知怎么处理这样的事

个人意見:与建筑专业防火设计匹配,如为酒店式公寓,则作。否则按当地消防部门规定
     
发表于 2021-1-19 10:25:38 | 显示全部楼层
建筑防火规范的5.1.1条条文解释说得很清楚了。学生宿舍参照公共建筑的一般要求确定防火要求。酒店式公寓或者公寓式酒店才根据旅馆建筑来。
但是消防验收部门不认也没办法
 楼主| 发表于 2021-1-19 10:37:34 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2021-1-19 10:25
建筑防火规范的5.1.1条条文解释说得很清楚了。学生宿舍参照公共建筑的一般要求确定防火要求。酒店式公寓或 ...

嗯,这个说的比较明白了
     
发表于 2021-1-19 11:43:32 | 显示全部楼层
可以加简易火灾报警系统,联动声光报警器和走道应急照明就行
     
发表于 2021-1-19 12:46:40 | 显示全部楼层
学生宿舍参照旅馆建筑,要求必须做火灾自动报警系统,是不合适的。这两类建筑针对不同的人群,5楼有理。
     
发表于 2021-1-19 12:49:58 | 显示全部楼层
是否设置火灾自动报警系统,由建火规8.4.1条确定。
与是否是人密场所无关。
     
发表于 2021-1-19 14:20:01 | 显示全部楼层
一般的学生宿舍不需要设置火灾自动报警系统。只有特殊教育学校的学生宿舍才要设置火灾自动报警系统,JGJ76-2019  第10.3.10条
发表于 2024-11-11 21:22:08 | 显示全部楼层
根据GB31177-2014第4.5条,学生宿舍楼应设置消防安全疏散指示图、火警报警装置,以及明显的安全疏散标志。
发表于 2024-11-12 08:50:55 | 显示全部楼层
多数地方规范要求做火灾自动报警的  还有地方标准或者条例的补充需要关注
     
发表于 2024-11-12 09:04:07 | 显示全部楼层
刚做一个宿舍,员工宿舍,二类高层自然排烟,找半天也没规范要火灾报警,最后算了还是做吧
     
发表于 2024-11-12 10:07:13 | 显示全部楼层
宿舍就是宿舍,难道别的专业也按旅馆做嘛
     
发表于 2024-11-12 10:28:15 | 显示全部楼层
GB31177-2014 要求学校宿舍设置火灾报警
宿舍.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则