账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 路过_AK273

[问题探讨] 一层的安全出口外面及附近区域应设置疏散应急照明灯吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-1-11 11:17:21 | 显示全部楼层
有些建筑连楼上建筑投影线内的架空层都不设了,还设这个出口?
     
发表于 2021-1-11 14:49:35 | 显示全部楼层
现在审图都按GB51309的3.2.5这个表格在提,不能不做了。。。
     
发表于 2021-5-6 10:50:10 | 显示全部楼层
室外设应急照明灯具   应单独明确防护等级吧
     
发表于 2021-5-7 08:43:29 | 显示全部楼层
我觉得规范也是合理的,万一晚上火灾,人员疏散到室外,一片漆黑,造成人员踩踏,还是要预防一下的。
     
发表于 2021-5-9 11:22:17 | 显示全部楼层
根据51309的3.2.5   IV-6需要设置,而且,3.2.1.7.1也说明了,室外设置的防护级别不应低于IP67。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则