zhouke 发表于 2023-3-19 11:33 甲、乙、丙类仓库厂房、一类高层建筑、建筑体积大于100000立方米的公共建筑火灾持续时间为3小时;丁、戊类 ...
z405664385 发表于 2023-3-19 14:50 既然提到了三小时,请教下,现在除了矿物电缆,普通的耐火电缆能达到三小时吗。室外电缆如何达到三小时?
流浪者归来 发表于 2023-3-19 22:13 火灾持续时间3小时的设备,基本上都要A类不燃电缆,说白了就是矿物绝缘电缆。2小时的,用NS,NJ类耐火电缆 ...
z405664385 发表于 2023-3-20 10:01 那就是说即使设置了消防专用的电井,用耐火电缆也不能满足三小时要求,还得用矿物电缆?