[求助] 住宅的动力进线总断路器可以改为隔离开关吗

  [复制链接]
     
发表于 2021-1-6 08:46:14 | 显示全部楼层
不能,详见GB51348-2019 第7.1.4条3款。
     
发表于 2021-1-6 09:09:27 来自手机 | 显示全部楼层
路过_AK273 发表于 2021-1-6 08:46
不能,详见GB51348-2019 第7.1.4条3款。

由车库变电所引入的不算建筑物外吧,满足第四款吧
     
发表于 2021-1-6 15:21:22 | 显示全部楼层
muyu 发表于 2021-1-6 09:09
由车库变电所引入的不算建筑物外吧,满足第四款吧

车库内的配电间内的进线开关应该不算建筑物外,住宅楼的应该还是建筑物外引入。