[问题探讨] 关于分体空调的功率选取

[复制链接]
     
发表于 2020-12-22 14:51:53 | 显示全部楼层

一般家里这种16A的插座用的很多,标准工况13.6A能满足,极端工况也没人关心
发表于 2020-12-22 15:02:21 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2020-12-22 14:51
一般家里这种16A的插座用的很多,标准工况13.6A能满足,极端工况也没人关心

目前市售的3P柜机,均不提供插头了
     
发表于 2020-12-22 16:55:01 | 显示全部楼层
好像是压缩机和电辅热同时工作的,虽然有些电辅热是在压缩机预热时用的,可是很多空调会有开电辅热的功能,这时电辅热应该是全程开启的。
     
发表于 2020-12-23 12:54:28 来自手机 | 显示全部楼层
1.5P2KW,3P按4—4.5KW,5P8KW计算就可以,如果有市政供暖就扣除电辅
     
发表于 2021-1-4 11:06:00 | 显示全部楼层
就是32A呗?现在空调电辅热的多。这问题5年了,期间20A 32A都用过。反正空调厂家直接配一个32A的漏保开关。最后的使用情况也反映不到我这里,难。
     
发表于 2021-1-4 14:07:53 | 显示全部楼层
lightfish 发表于 2020-12-21 13:30
这个问题还是厂家的技术最清楚

问过厂家的技术,他们也是云里雾里,搞不清楚的
     
发表于 2021-1-6 16:46:56 | 显示全部楼层
一般按(2800+2500)W来配导线和微断就可以了。