yangyang_pd 发表于 2020-12-21 10:01 谢谢回复,我想问你们城墙做了暗敷设吗?当地防雷办怎么说?验收有什么困难?
使用道具 举报
yangyang_pd 发表于 2021-2-15 23:15 4.3.5 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时,应符合下列规定:1 建筑物宜利用钢筋混凝土屋顶、梁、柱、基础内的 ...
swdswd 发表于 2021-2-16 07:08 接闪杆支撑部分作绝缘保护
yangyang_pd 发表于 2021-2-17 09:23 接闪杆 用滚雷法算过,这个角楼屋顶设置接闪杆后,不能全覆盖城墙,只能在城墙上增加接闪杆 1M高,需要很多根 ...
swdswd 发表于 2021-2-17 09:54 对上人只能用接闪杆保护了
yangyang_pd 发表于 2021-2-17 11:13 上人 保护 只能 接闪杆?这个是规范?很多上人屋面只做避雷带
消防应急照明专题帖子汇总
swdswd 发表于 2021-2-17 12:07 〈雷规〉是建筑物防雷规范,雷雨時要上人,得不到保护
yangyang_pd 发表于 2021-2-17 15:32 是防雷规范对建筑物的保护,那人的保护需要接闪杆这个是有什么依据可寻吗?
swdswd 发表于 2021-2-17 18:04 按人伸手高度2、5m+0、2m处于接闪范围
swdswd 发表于 2021-2-17 18:14 对屋顶花园,也可用鋼筋作法拉弟笼(与接闪网连通)可种藤类植物.葡萄