官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
twt8285369 发表于 2020-12-18 09:20 因为我在一个朋友家装修验收看到了一个做法,厨房给32A,6平方线,到了厨房,分成好几个分支,每个分支是 ...
使用道具 举报
dqaq 发表于 2020-12-18 16:52 32A回路的开关,保护不了2.5的导线过载。变截面积处就应加设过负荷保护。所以你朋友家做法是不符合要求的 ...
chinaredboy 发表于 2022-4-21 22:49 关于这个问题,《施耐德电气装置应用(设计)指南》中有相关条文,可以作为参考: *用于额定10/16A的插座电 ...
流浪者归来 发表于 2022-4-21 18:36 这个插座问题要分不同场合。如果住宅,我认为可以取消数量限制,住宅的插座是为了方便用电。个人装修,我每 ...
yeesun 发表于 2024-5-18 22:01 请教您: 如果主线是6mm2, 经过每只86接线盒,在接线盒内T接、 T接出长度十厘米左右的 2.5mm2分支线、再 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页