账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: gxjy55

[规范条文] 问题来了,大型车库的普通照明到底是几级负荷。

[复制链接]
     
发表于 2020-12-16 10:35:58 | 显示全部楼层
小菜菜、 发表于 2020-12-16 10:11
二楼说的对 图审老师说了算   一直按三级   中间被老师按车库设计规范提过两次按一级

“中间被老师按车库设计规范提过两次按一级”说明老师没认真看规范。
     
发表于 2020-12-16 11:16:26 | 显示全部楼层
wga918 发表于 2020-12-16 07:54
山东也刚刚定为三级负荷

地方规定么?还是专家回复?
     
发表于 2020-12-16 11:39:51 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-12-16 10:26
应该可以沟通吧,我也被提过,电话沟通过,沟通过程中判断一下审图老师的语气和态度,尝试说一下规范说的 ...

画图的和图审的明显交流基本就不对等了。
图审大佬提了意见,不论是否有规范明确或不明确的支持,都要修改。
除非画图的有明确和充分的理由支持不修改的观点才去沟通讨论。不然不要和图审大佬讨论了。
     
发表于 2020-12-16 11:44:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-16 08:49
现在,人为提高负荷等级。仿佛一停电天就塌了。真不知车库正常照明一停电,会出现多大的事故和经济损失。看 ...

最近专门去过几个小区的地下车库,照明灯具点亮的估计1/4都没有,物业都关掉了的,设计成一级负荷、双电源又有什么意义呢
     
发表于 2020-12-16 11:54:09 | 显示全部楼层
从定义负荷等级原则出发,个人理解三级。停电了真想不出能引起什么事故或经济损失。

点评

若可以按这样的推理,是不是地下车库不设计照明都可以?  发表于 2020-12-16 13:54
     
发表于 2020-12-16 13:58:08 | 显示全部楼层
小镇农民
若可以按这样的推理,是不是地下车库不设计照明都可以?  发表于 1 分钟前

这种话就不是一个正常的电气设计人员应该说的。
照明设计首先要满足正常的用电需求,平时照明当然是重要的。停电时是另一个范畴了,现在连消防应急照明在平时照明停电时也只需要保障不超过30分钟了,普通照明按一级负荷供电没有任何必要。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-16 14:10:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-15 17:08
这个回复根本就是和稀泥

树总,JGJ100-2015中“特大型和大型车库应按一级负荷供电”,应该如何理解和把握?
这里的一级负荷包括非消防负荷吗?
       GB51348-2019中的“···地下停车场等大面积二级照明供电,采用双重电源···交叉供电”,这里你是要求非消防的照明,还是消防的应急照明,执行这条?或者无视这一条。
发表于 2020-12-16 14:28:34 | 显示全部楼层
小镇农民 发表于 2020-12-16 14:10
树总,JGJ100-2015中“特大型和大型车库应按一级负荷供电”,应该如何理解和把握?
这里的一级负荷包括 ...

特大型和大型车库应按一级负荷供电
我理解,只是这种大型车库,向供电部门申请用电,考虑两回电源(是整体的)
发表于 2020-12-16 14:33:07 | 显示全部楼层
这是非消防的,普通照明。一般情况下,没有二级负荷。除非非常重要的场所的车库(举个例子:国家级会议场地车库,可以适当提高负荷级别),这种情况下,才采用双电源交叉供电
     
发表于 2020-12-16 14:42:28 | 显示全部楼层
“特大型和大型车库应按一级负荷供电”是指该工程的电源应满足一级负荷的供电要求。该工程内的各类负荷应按其重要性进行分级。其中的消防设备应按一级负荷配电;普通照明、检修插座、热风幕等应按三级负荷配电。JGJ100-2015条文解释中有明确的说明。
     
发表于 2020-12-16 14:54:10 | 显示全部楼层
我们说某单位是县团级单位,未见有人认为该单位的所有人员均是县团级干部。无法理解一样的道理到了设计圈里竟引起了长时间的争议。
     
发表于 2020-12-16 15:04:48 | 显示全部楼层
《车库建筑设计规范》JGJ100-2015第7.4.1 条:“特大型和大型车库应按一级负荷供电”,但条文解释也明确指出:“车库内各类用电设备应根据其对供电可靠性要求确定其负荷等级。”。此条所言按照一(二)级负荷供电,并非该车库内所有负荷的用电等级都是一(二)负荷,如与其它建筑一样,按一级负荷供电,也不是所有负荷都是一级负荷。对车库建筑,其一、二级负荷主要是消防负荷,按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014所列“消防水泵、火灾自动报警系统、自动灭火系统、防排烟设备、电动防火卷帘、电动防火门、消防应急照明和疏散指示标志等消防用电设备以及采用汽车专用升降机作车辆疏散出口的升降机用电”确定,另外还有机械式停车设备等的负荷级别,满足供电负荷级要求。
车库非人员密集场所。依据《供配电系统设计规范》GB50052-2009第3.0.1条,普通照明不符合对一级负荷和二级负荷的规定,不属于一级、二级负荷,应为三级负荷。
     
发表于 2020-12-16 15:10:20 | 显示全部楼层
GB51348-2019在附录A 表A中,I\II\III类地下车库负荷分级中,一级负荷和二级负荷,均未提到普通照明。显然,GB51348-2019已经把地下车库普通照明划为三级负荷了.
     
发表于 2020-12-17 10:17:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-16 14:33
GB51348-2019中的“···地下停车场等大面积二级照明供电,采用双重电源···交叉供电”,这里你是要求 ...

谢谢树总的解答。
    在民标的实施指南中,对第3.2.7条是这样注释的:
    “大中型商场、超市营业厅、大开间办公室、交通候机/候车大厅等大面积场所的照明均为二级照明用电,采用双重电源的两个低压回路交叉供电。”
    但在注释中,没有了规范正文的“及地下停车库”,不知道是不是刻意规避争议?唉
     
发表于 2020-12-17 10:35:10 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-12-16 14:54
我们说某单位是县团级单位,未见有人认为该单位的所有人员均是县团级干部。无法理解一样的道理到了设计圈里 ...

我认为您的理解是对的,这是非常正确的理解方法。

说普通照明需要一级负荷供电的,脑子都有病。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则