javarevolution 发表于 2020-12-15 09:26 地下车库用LED灯具,B型微断会导致经常意外跳闸吗?或者C10A的断路器配2.5平方电线呢?
使用道具 举报
树欲静而风不止 发表于 2020-12-15 10:11 正常来说,照明配电箱供电半径30--50米,配电干线250米以内,应该差不多
x01oct 发表于 2020-12-15 10:35 250m通常单相接地灵敏度都不够
消防应急照明专题帖子汇总
小菜 发表于 2020-12-15 09:57 消防负荷的配电线路,不设置过电流保护(暂且不用引起他人反感的过负荷保护)就是错误的做法
javarevolution 发表于 2020-12-15 11:12 按照19版数据手册上的表4.31,感觉100米都难。比如80A断路器我们一般选25平方的电缆,按10倍瞬动整定值, ...
javarevolution 发表于 2020-12-15 11:14 刚才在查产品资料,顺带问一下,接地故障保护的断路器和RCD是不是同样的东西?我看施耐德的vigi接地保护模 ...
dqaq 发表于 2020-12-15 12:01 选零序电流保护作接地故障保护的低断,相中短路也一并兼顾了,还不违背消防要求。或者选带短延时脱扣器的 ...
x01oct 发表于 2020-12-15 12:05 实际上是树干式更不容易满足单相接地故障灵敏度
x01oct 发表于 2020-12-15 11:44 这个表基本准确吧,但是还是建议自己算一下 反正我算的值跟这个表不太一样,但是差异不大。配四手册里 ...
JacoLam 发表于 2020-12-15 13:09 是否可考虑用加大PE线截面的方法来解决?PE线的阻抗对单相接地短路故障电流的影响比较大,未必一定要加大相 ...
javarevolution 发表于 2020-12-15 14:46 加大PE线也是一种方法,在数据手册表格说明里有对公式的介绍,其中有个修正值,就是针对PE线与相线等截面 ...