官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
dqaq 发表于 2020-12-1 19:34 电力公司这张图实在有点呵呵......。疑问太多了,试提几处,请楼下高手答疑。 1、G02、G08互感器选600/5, ...
使用道具 举报
xtuxumeng 发表于 2020-12-1 22:35 不是呀,是环网中的一个终端变电所
swdswd 发表于 2020-12-1 22:56 计量CT应为100/5,保护用CT用300/5为宜
dqaq 发表于 2020-12-1 23:12 你的估算是比较合理的。原来这个设计是个偷懒的设计。保护互感器大概是按最大短路电流12kA,10P20 ...
xtuxumeng 发表于 2020-12-2 17:55 计量CT一次额定电流大一级是怎么考虑,规范是要求接近并不小于正常最大负荷电流
dqaq 发表于 2020-12-2 20:30 要考虑两台变压器总的负荷电流,也要考虑测量范围居中准确性好。接近和大一级都是可以的。因为两台变压器 ...
消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2020-12-2 20:34 其实这个设计更多问题是在进线柜和馈电柜的保护用CT上。保护用CT有在短路电流下的测量误差要求,电流越大 ...
xtuxumeng 发表于 2020-12-7 22:27 馈线柜CT选用600/5应该不妥。这里是保护变压器或者说线路变压器组,当变压器低压侧发生三相短路时,流过 ...
dqaq 发表于 2020-12-7 22:53 变压器高压侧短路、馈线电缆短路也需要馈线柜保护。比如变压器高压端头短路电流,只比母线短路电流略小, ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页