[求助] 关于建筑防雷划分,这里的火灾危险场所如何理解?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2020-12-1 15:25:16 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2020-12-1 15:16
就是没有权威的定义才有争议啊,丙类如果全是火灾危险场所,那么防火规范中要做喷淋和报警的条文-棉、毛 ...

这个规范倒是有定义,但是感觉有点模糊 GB 50257-2014 电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范
1606807509(1).png
     
发表于 2020-12-2 13:09:05 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2020-12-1 15:16
就是没有权威的定义才有争议啊,丙类如果全是火灾危险场所,那么防火规范中要做喷淋和报警的条文-棉、毛 ...

建规列出场所的穷举法本来就一直也是令人不解的方式。真能包罗完整没有遗漏?用归纳法“等类似用途的”更是说不清道不明
     
发表于 2021-11-4 14:16:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 whitepigeon 于 2021-11-4 17:29 编辑
轻云舟 发表于 2020-12-1 15:25
这个规范倒是有定义,但是感觉有点模糊 GB 50257-2014 电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工 ...

大赞,没看过这个规范,想不到一向奇葩的验收规范也能做点好事

那么雷规编组以及配四上说的“去掉火灾危险场所”,也是没有根据的了。。
     
发表于 2021-11-4 17:24:58 | 显示全部楼层
防雷规范编制组不是已经澄清过

删除了火灾危险场所么,主要是GB50058修编、跟进的问题
     
发表于 2021-11-4 17:51:43 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2021-11-4 17:24
防雷规范编制组不是已经澄清过

删除了火灾危险场所么,主要是GB50058修编、跟进的问题

确实有个回复啊,而且只看到个截图,没看到问题,这就是澄清吗?
澄清不应该在正规出版物或官网上昭告天下吗?

再说我的回复不就是在针对这个回复吗。
回复所谓“50058已经删除了,所以雷规也删除”并不符合实际。雷规这条没有说是针对50058,只是针对有这个环境,现在GB50257还有火灾危险环境定义,为何不能作为依据?