|
发表于 2020-11-24 22:28:26
|
显示全部楼层
一般电力用户有功负荷100kW以上,或申请电源容量120kVA以上,供电部门就要求10kV供电,我所见到的电力公司低压供电最多不会超过160kVA。考虑空调负荷,3000m2有240kW负荷量基本正常,设个变电所是合理的。高压采用负荷开关加熔断器柜,2~3(看是否要专用计量柜)面柜就够了,低压大致不会超过5面柜。算一下柜宽,留足屏前操作通道,再加上干式变压器与低压柜并排布置,屏后估计800mm少不了,按高压柜与低压柜L型布置估算,房间长度加2.5m,基本可毛算出一个面积。多打点裕量,万一柱子什么的挡住了也好调整。 |
|