[规范条文] 聊聊民标 GB 51348中车库照明的要求

  [复制链接]
     
发表于 2020-11-16 07:57:30 | 显示全部楼层
"双重电源交叉供电",新创的似是而非用于,应该低于一级负荷而高于二级负荷要求!二级负荷仅须要10kV双回路供电!
     
发表于 2020-11-16 11:44:45 | 显示全部楼层
什么叫建筑物的负荷等级?明显是JGJ 100的负荷分级有问题嘛,按这个规范把大型车库的普通照明理解为一级负荷才是正常的理解吧。
     
发表于 2021-2-3 17:33:42 | 显示全部楼层
专家出了规范,条纹不给解释,自己还说不明白,各个规范都不去比较,就自己编自己的,有问题也不敢于出面解释,这些老师们真的是对国家建设事业负责吗?
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-2-22 13:12:36 | 显示全部楼层
JGJ 100-2015《车库建筑设计规范》7.4.1 特大型和大型车库应按一级负荷供电是指该车库满足一级负荷供电条件,并非车库内的所有用电设备均为一级负荷,车库内的用电设备应根据其重要性进行分级。车库内的普通照明、插座以及热风幕若按一级负荷供电,则需双重电源末端切换,无疑增加投资。车库非人员密集场所,车库普通照明失效还有应急照明,普通照明和应急照明均失效还有车灯。车库普通照明应该是负荷等级最低的用电设备。将车库普通照明定为二级或一级负荷毫无道理。即便将车库普通照明定为二级负荷,也不需要双重电源供电。
     
发表于 2022-11-14 16:03:58 | 显示全部楼层
请问韩帅总和JGJ 100的相关编写人确认此处的负荷等级是指建筑物的负荷等级,而非用电设备的负荷等级。
这里有相关的论文吗?
     
发表于 2022-11-29 11:14:46 | 显示全部楼层
Miclangelo 发表于 2022-11-14 16:03
请问韩帅总和JGJ 100的相关编写人确认此处的负荷等级是指建筑物的负荷等级,而非用电设备的负荷等级。
这 ...

还得要JGJ100编制组给出正式的回复才行,不然怎么作为设计依据,图审老师也不一定认可。
     
发表于 2023-9-13 09:53:35 | 显示全部楼层
nihao998 发表于 2021-2-3 17:33
专家出了规范,条纹不给解释,自己还说不明白,各个规范都不去比较,就自己编自己的,有问题也不敢于出面解 ...

真想知道是谁编的!