很简单的问题被复杂化,所有风险设防都是基于风险评估。如果该排水泵不能坚持工作会影响灭火救援、人员疏散,进而造成人身和财产损失,则需要在火灾时坚持工作,否则不需要。
有几种基本场景可以分析:
1、消防电梯、消防水泵房、配电房等:其服务的范围内发生火灾时,均需坚持工作(无论排水的水源来自消防用水还是雨水、废水等);
2、其他排水泵:
A、本区发生火灾时,无论消防废水、还是其他雨、废水,一般不会增加疏散难度,也不会增加扑救难度(除非有对水敏感的危险源),如果切断电源,反而可以减少电击风险,所以按一般用电切除是合理的。
B、火灾发生在其他区域,消防散溢水或其他水源进入集水井,该区域的排水泵按平时的可靠性要求工作即可,也不需刻意停止其电源,即使因限电等因素需要断开其电源,也不会对火灾扑救和疏散造成影响(存在水浸导致的次生灾害可能性,但一般非紧紧迫),所以也不存在按消防用电设计的需要。
结论:非直接服务于消防设施的排水泵,没有在火灾时坚持工作的必要性,无需按消防用电定性。
补充:给排水专业设计的服务于消防设施的排水设施,一是必需满足排水量足够,二是尽量减少非正常的水源进入导致水量增加,消防泵房、电梯井道、设置在外部消防排水集水井均需采取挡水、防水措施,避免本该由其他排水设施排除的水进入其服务区域。 |