官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
fayou 发表于 2022-10-2 15:42 是的啊,我看了规范组解释是防火灾的,那其它的场合就不需要了吗
使用道具 举报
树欲静而风不止 发表于 2020-10-26 08:22 加300mA的目的是什么?漏电保护,那得30mA;接地故障,凭啥认为水泵房一定不满足灵敏度保护要求?
zhj529 发表于 2022-10-30 20:55 好像实际中没有专家提过这个吧,是不需要执行了吧
fayou 发表于 2022-10-28 23:37 关于这个问题,我今天看了一个施耐德老师的视频,讲得有道理。 说:水泵房电机环境潮湿容易绝缘损坏短路 ...
ShadowShinyui 发表于 2022-10-31 10:13 实际又回到最初的问题了,变频器配RCD。
贾行家 发表于 2022-11-1 10:47 这施耐德哪个老师在这儿强行解释啊,你电动机如果绕组绝缘受潮导致出现击穿短路,这时候你接地故障电流大 ...
消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2022-11-1 10:54 这个解释非常正确。我知道施耐德老师错在哪里,是错在张冠李戴了。如果电源是发电机,不采用TN而采用TT, ...
rainmen_73 发表于 2022-11-1 11:14 发电机电源供电时为避免短路故障损坏采用TT制?没听过这个说法。目前看到的设计基本还都是TN,这个说法有 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页