账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: RazorLeaf

[求助] 常闭送风口如何手动控制

[复制链接]
     
发表于 2020-10-23 15:18:03 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-10-23 14:27
原话是:机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手 ...

現㘯开启与所选设备有关:有的是机械把手,有的是拉钢丝绳,有的是DC24V控制按鈕,您得问暖专业是啥?
     
 楼主| 发表于 2020-10-23 15:19:42 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-10-23 15:08
不搞多线手动直控,通过总线

只有一个I/O模块接总线
然后根据上面工友说的机械手动操作开关就是排烟口自带的吗?
     
发表于 2020-10-23 15:22:02 | 显示全部楼层
现场开启如是按扭就图示一下,其它机械手动应由暖专业图示
     
发表于 2020-10-23 15:36:21 | 显示全部楼层
各种控制符合〈火規〉4、5、3条及GB51251就可以了
     
 楼主| 发表于 2020-10-23 16:17:28 | 显示全部楼层
QQ截图20201023161434.png 一个防烟分区如果有两个排烟口,是用一个I/O控制两个排烟口还是用两个I/O分别控制两个排烟口
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2020-10-23 17:02:23 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-10-23 15:19
只有一个I/O模块接总线
然后根据上面工友说的机械手动操作开关就是排烟口自带的吗?

工/〇用来FAS联控与总线手动远控
     
发表于 2020-10-23 17:04:16 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-10-23 15:19
只有一个I/O模块接总线
然后根据上面工友说的机械手动操作开关就是排烟口自带的吗?

就地机械控制部件是设备自带的
     
发表于 2020-10-23 17:06:10 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-10-23 16:17
一个防烟分区如果有两个排烟口,是用一个I/O控制两个排烟口还是用两个I/O分别控制两个排烟口

用二个分别控制排烟口
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-10-23 18:10:24 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-10-23 17:06
用二个分别控制排烟口

但我我自己感觉,同一个防火分区的排烟口肯定是同时打开的。一个I/O模块控制两个排烟口应该也可以把。
     
发表于 2020-10-23 21:55:19 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-10-23 18:10
但我我自己感觉,同一个防火分区的排烟口肯定是同时打开的。一个I/O模块控制两个排烟口应该也可以把。

一对一安全,费用大,一对二或三也可,但要核祘一下电流,同时打开,避免I过大,一般不超过三个
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则