[规范条文] 求问,新民规12.3.3的出处?

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2020-9-4 08:24:54 来自手机 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2020-9-3 22:48
总而言之,电气接地 与 信息智能化接地是共用的

取最低值1Ω

库房这种,几十几百平米,没有啥智能化系统啊
     
发表于 2020-9-4 17:16:58 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-9-2 14:47
是么,我咋觉得北京这边小电阻接地的也不少呢
新规已经不提4Ω了,而是我上面贴的12.5.11

北京地区0.5欧姆

点评

我知道,某本规范还在条文说明提到了这个,但是也没统一要求0.5或是1  发表于 2020-9-4 20:36
     
 楼主| 发表于 2020-9-4 20:37:14 来自手机 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-9-4 17:16
北京地区0.5欧姆

我知道,某本规范的条文说明还写了这个,但是也没要求全国都0.5或是1啊
     
发表于 2020-9-5 11:48:27 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-9-4 20:37
我知道,某本规范的条文说明还写了这个,但是也没要求全国都0.5或是1啊

不是规范,是北京供电局的文件《国网北京市电力公司配电网工程典型设计-配电分册(2014版)》
     
 楼主| 发表于 2020-9-5 12:00:01 来自手机 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-9-5 11:48
不是规范,是北京供电局的文件《国网北京市电力公司配电网工程典型设计-配电分册(2014版)》

某本规范的条文说明说到了北京0.5这个事,我不记得哪本了,但规范正文没有要求0.5