x01oct 发表于 2020-8-5 16:49 我觉得没关系吧,通常卡在规范出的前后日期的,是按规证或者甲方合同日期来审图
使用道具 举报
yy1980 发表于 2020-8-5 17:23 规范的本意应是切换箱在电气小间内。不影响控制箱位置。
树欲静而风不止 发表于 2020-8-5 14:45 估计不久就会有编制组答疑:本条所指为防火卷帘、消防潜水泵、无机房的排烟风机。。。。
消防应急照明专题帖子汇总
azbe 发表于 2020-8-19 23:04 双切换箱可以放在水泵房、但不能放在风机房,是何道理?
树欲静而风不止 发表于 2020-8-20 08:54 我已经和我们这边设计人员讲了,双切箱放在风机房,否则违反建规强条
x01oct 发表于 2020-8-20 09:17 我们院本周一刚讨论过,双切箱放在电气小间内,定义为“最末一级配电箱”,风机房内是“控制箱”,这样解 ...
neulgg 发表于 2020-8-20 10:42 每个防火分区的电气小间内设置一个双切箱吧?这样做的话,低压配电柜出线是不是要增加许多?
whitepigeon 发表于 2020-8-20 12:31 这是为了附合条文而强行不矛盾吧。 本来配电柜和控制柜的概念就模糊,规范强行把他们分开处理,嫌配电级 ...