zhouke 发表于 2020-7-31 10:24 13.7.7民用建筑内的消防水泵不宜设置自动巡检装置。 设计简单了,也可以省钱。不知道如何确保消防泵处于正 ...
使用道具 举报
树欲静而风不止 发表于 2020-7-31 11:09 这个还没有注意,系统图要调整了
chipy 发表于 2020-7-31 08:57 之前碰到个图审,认为从大于额定电流到短路之前都属于过负荷。基本上从末端消防设备 到变电所一路都不能 ...
消防应急照明专题帖子汇总
liuex 发表于 2020-8-1 17:41 那这条图审怎么回复呢?只从规范字面意义看的话,我真想不出怎么反驳。
chipy 发表于 2020-8-2 10:53 没法反驳,回复修改了,之前 我的报警主机200W 都是C型开关,之后都改为单磁开关了。
小菜 发表于 2020-8-2 14:45 报警主机才几百瓦,配20A的断路器算有过载保护么?而且主机都是电子设备,根本不能过载运行,规范都是以讹 ...