wangguichao66 发表于 2020-7-8 11:28 按照GB51309第3.3.8-3-2):非集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由正常照明线路供电,分散设置的集中 ...
使用道具 举报
叶本耶本枼 发表于 2020-7-8 11:41 刚看了10.1.6强条的条文说明:本条规定的“供电回路”,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设 ...
树欲静而风不止 发表于 2020-7-8 09:31 不违反,消防电源专用,指从配电室或分配电室分开(建筑物的第一个配电室)
neulgg 发表于 2020-7-8 13:09 树总,刚做了一个项目,设置了配电间,武汉本地的一家图审专家不认可。
消防应急照明专题帖子汇总
xuxizhong 发表于 2020-7-9 12:01 有个疑问N个塔楼共用地下室,能不能在每栋楼地下室位置设一个配电间,消防和非消防合用进线和总箱。
树欲静而风不止 发表于 2020-7-8 14:45 不排除审图专家也是良莠不齐的,但我们不为了个别的专家意见而执行
swdswd 发表于 2020-7-13 10:58 树总:您在这个回答中引用的(消防用电设备应采用"专用供电回路")的解答资料,抽空可发我邮箱吗?我的 ...
树欲静而风不止 发表于 2020-7-13 11:20 已发
叶本耶本枼 发表于 2020-7-8 10:51 按JGJ310-2013的规范,走道照明和厨房都按2级负荷考虑,还有就是这个幼儿园是小区配套幼儿园,既然小区变 ...