发表于 2024-7-12 16:10:36
|
显示全部楼层
文章是2020.6月分表的,文章中“如果上述场所只有一路市电,同消防电源一样,另一路电源可以是柴油发电机组或蓄电池电源,规范中并没有规定备用照明的切换时间,如果第二路电源采用柴油发电机组供电,柴油发电机快速启动时间为15 s,最大不超过30 s,这个切换时间是可以接受的。”的说法是不正确的,新民标中有备用照明的切换时间要求,所以如果第二路电源采用柴油发电机组供电,柴油发电机快速启动时间为15 s,最大不超过30 s,这个切换时间是不可接受的,不满足应急照明切换时间小于5s的要求,此时,就需要设置蓄电池了。个人意见。 |
|