楼主: neulgg

[求助] 电井内的桥架类型该如何选择?

[复制链接]
     
发表于 2020-9-18 10:15:19 | 显示全部楼层
住宅电气规范7.4.2,电表设在电井宜做线槽。
     
发表于 2020-9-18 10:27:49 | 显示全部楼层
桥架分三种,专业术语为:电缆梯架、电缆托盘、电缆槽盒。矿物绝缘电缆仅有E、F、G三种敷设方式。线缆在槽盒内敷设载流量校正系数很小,9个回路0.5,20各回路仅0.38。
     
发表于 2020-9-18 10:39:50 | 显示全部楼层
电缆托盘无盖板固定装置,不能加盖。托盘非加盖不可,就用电缆槽盒。