还是别了,我极度怀疑这本技术规程是利益相关厂商主编、建设厅PY交易的,电气火灾监控、消防设备电源监控统统都是往多了弄。
《XJJ068-2014 民用建筑电气防火设计规程》在网上很容易搜到全文。关于消防设备电源监控系统的监测点的规定摘录如下:
12.4 系统传感器的设置部位
12.4.1 建筑物内为消防设备供电的主电源和备用电源的配电柜(箱)的馈线端;
12.4.2 消防设备应急电源的受电端和馈线端;
12.4.3 消防电气控制装置(如水泵、风机控制器等)的双电源受电端与馈线端;
12.4.4 为消防设备供电的配电柜(箱)的馈线端;
12.4.5 集中供电的消防应急照明专用应急电源的受电端与馈线端;
12.4.6 应急照明配电箱的主、备电源受电端与馈线端;
12.4.7 设置在各防火分区内,给消防设备供电的直流电源的受电端和输出端。
12.4.8 给消防设备供电的配电柜(箱)由多路电源供电时,其每个受电端和馈电端均应设置。
12.4.9 设置在消防控制中心(室)外,独立供电的下述消防设备的工作状态,如在火灾自动报警控制器和消防联动控制器上没有显示的,应在其供电电源的输出端设置电压、电流传感器。
1 电气火灾监控装置;
2 可燃气体控制器;
3 防火卷帘控制器;
4 气体灭火控制器;
5 线型光纤感温火灾探测器;
6 空气采样感烟火灾探测报警器;
7 传输设备;
8 火灾显示盘(器);
9 其他消防设备。
|
|