账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: neulgg

[求助] 消防配电线路的断路器是否要选择电磁脱扣器MA?

[复制链接]
     
发表于 2020-6-5 12:14:57 | 显示全部楼层
我和同事讨论过关于过载报警的问题,怎么报警的?报警到哪里?查常熟的产品手册上所谓报警就是断路器内1个无源常开触点在过载时会闭合。这个信号还需要外接配套设备才能实现完整的报警功能,比如通过输入模块把常开触点接入报警总线(有FAS时)、或者就地外接个继电器控制声光警报器动作(无FAS时)之类的。
我们省的审图中心的意见是上消防设备电源监控系统,消防配电系统主备电源从总进线箱到末端配电(控制)箱的所有进线出线处都装探测器(省内已制定技术标准),如果过载了消防设备电源监控系统会报警的,断路器只需采用单电磁脱扣器即可、不需要断路器报警。
     
 楼主| 发表于 2020-6-5 12:22:22 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2020-6-5 12:14
我和同事讨论过关于过载报警的问题,怎么报警的?报警到哪里?查常熟的产品手册上所谓报警就是断路器内1个 ...

这确实是一个好办法,就是所有进出线都要加探测器势必会增加成本,如果有出台统一技术标准,对甲方也有交代。请问你们是哪个省?可否把标准分享下
     
发表于 2020-6-5 12:39:54 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2020-6-5 12:22
这确实是一个好办法,就是所有进出线都要加探测器势必会增加成本,如果有出台统一技术标准,对甲方也有交 ...

还是别了,我极度怀疑这本技术规程是利益相关厂商主编、建设厅PY交易的,电气火灾监控、消防设备电源监控统统都是往多了弄。
《XJJ068-2014 民用建筑电气防火设计规程》在网上很容易搜到全文。关于消防设备电源监控系统的监测点的规定摘录如下:
12.4 系统传感器的设置部位
12.4.1 建筑物内为消防设备供电的主电源和备用电源的配电柜(箱)的馈线端;
12.4.2 消防设备应急电源的受电端和馈线端;
12.4.3 消防电气控制装置(如水泵、风机控制器等)的双电源受电端与馈线端;
12.4.4 为消防设备供电的配电柜(箱)的馈线端;
12.4.5 集中供电的消防应急照明专用应急电源的受电端与馈线端;
12.4.6 应急照明配电箱的主、备电源受电端与馈线端;
12.4.7 设置在各防火分区内,给消防设备供电的直流电源的受电端和输出端。
12.4.8 给消防设备供电的配电柜(箱)由多路电源供电时,其每个受电端和馈电端均应设置。
12.4.9 设置在消防控制中心(室)外,独立供电的下述消防设备的工作状态,如在火灾自动报警控制器和消防联动控制器上没有显示的,应在其供电电源的输出端设置电压、电流传感器。
1 电气火灾监控装置;
2 可燃气体控制器;
3 防火卷帘控制器;
4 气体灭火控制器;
5 线型光纤感温火灾探测器;
6 空气采样感烟火灾探测报警器;
7 传输设备;
8 火灾显示盘(器);
9 其他消防设备。


     
发表于 2020-6-5 14:05:36 | 显示全部楼层
国内多个厂家可生产短路跳闸,过载仅报警的断路器。选用普通断路器保护消防配电回路时可采用单磁做短路保护,利用消防电源监控系统的过流报警或超温报警功能做过载保护。
     
 楼主| 发表于 2020-6-5 14:11:30 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2020-6-5 12:39
还是别了,我极度怀疑这本技术规程是利益相关厂商主编、建设厅PY交易的,电气火灾监控、消防设备电源监控 ...

监测点总结的倒是很全面,下了功夫的
     
 楼主| 发表于 2020-6-5 14:12:31 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-6-5 14:05
国内多个厂家可生产短路跳闸,过载仅报警的断路器。选用普通断路器保护消防配电回路时可采用单磁做短路保护 ...

常熟的可以,其它的厂家还有哪些?
     
发表于 2020-6-5 16:55:46 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2020-6-5 14:12
常熟的可以,其它的厂家还有哪些?

上海普发、北元电气。还有几家,名字忘了。
     
发表于 2020-6-8 10:42:10 | 显示全部楼层
一般塑壳断路器都有“报警”辅助接点选项。但是,报警并不等于只报警不分闸,因为报警的动力来自于分闸。 360截图17571115635977.png
不分闸就不会报警,除非在断路器以外设置。
电流保护主要是对上一级系统负责,免得使故障范围扩大。这种过流一点点,可以继续运行的猜想,离实际,离科学很远。可能引起整个消防电源尽失。
     
发表于 2020-6-8 23:44:43 | 显示全部楼层
辅助触头与断路器分合状态完全一致;报警触头与断路器分合状态未必一致,如手动分闸时报警触头不动作。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则