[求助] 请问单独接地该怎么做

[复制链接]
     
发表于 2020-6-5 09:22:37 | 显示全部楼层
王老的600问里不建议做单独接地
     
发表于 2020-6-7 10:08:49 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-6-5 08:13
他就说他们设备就是这么要求的,一直都这样做。

有些医疗设备,实验室仪器需要单独接地,这个并不以IEC为标准。就拿B超来说,在地上插一根金属接地,要比和电源系统接地合并要好,希望不要被误导。因为电源系统接地是防人地之间的电位差,不存在信号放大,仪器仪表,通讯信号,有信号放大作用,微小的杂散信号经过反放大,干扰测量结果。也就是会有共模、差模干扰。所以用户要求设置独立接地是合理的,但这个接地并不指电源系统的接地。
     
 楼主| 发表于 2020-6-8 08:17:22 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2020-6-7 10:08
有些医疗设备,实验室仪器需要单独接地,这个并不以IEC为标准。就拿B超来说,在地上插一根金属接地,要比 ...

好的,谢谢
     
发表于 2020-6-21 09:43:32 | 显示全部楼层
现在都做联合接地了,效果更好,接地电阻小于1欧没问题。实验设备主要怕干扰,进线加SPD,室内做屏蔽网
     
发表于 2022-8-1 14:23:39 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-6-5 08:16
您好,能把图纸给我看看吗?谢谢

请问楼主最后是怎么做的,能不能给个图纸参考一下,遇见了同样的问题,不知道怎么弄
     
 楼主| 发表于 2022-8-1 17:15:36 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2022-8-1 14:23
请问楼主最后是怎么做的,能不能给个图纸参考一下,遇见了同样的问题,不知道怎么弄

这个活我们做了一半最终给别人了,我最后做的是就是在外面找一块空地单独做接地体,通过扁钢单独引到设备那里。最终怎么处理的我也不知道了
     
发表于 2022-8-1 17:25:35 | 显示全部楼层
IEC标准、防雷标准,明确支持联合接地、共用接地极。不支持单独接地极。

有些不懂的甲方,非常偏爱【单独接地】,还能振振有词举出成功或失败的案例,听上去像真事儿一样

     
发表于 2022-8-2 11:04:02 | 显示全部楼层
看具体状态吧,如果是单纯电气防护设个LEB连入金属构件。要是信息方面那就套管拉出建筑20M吧