[问题探讨] 居民住宅小区配电变压器负载率的问题

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2020-5-22 16:15:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 xiaosilee 于 2020-5-22 16:17 编辑
swdswd 发表于 2020-5-22 09:55
您看一下杂志原文,有北京上海成都深圳哈尔滨銀川䓁城市,典型住宅小区许多实测数据,住变低谷时期 ...

还是没有数据证明电动汽车充电的时间是居民用电低谷时段啊。
技术上还是可以靠充电站管理系统随时调取变压器运行数据,随时调整各个充电桩的充电状态来解决吧。


     
 楼主| 发表于 2020-5-22 16:21:51 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2020-5-20 18:41
一般都控制负载率不超80,没执行这个规范。我现在住宅设计,考虑充电桩后,算下来面积指标经常55VA/m2左右 ...

现在看设计好像还比较乱,看过充电桩电源取自公变的,也看到过取自专变的,也没见供电局有什么意见。
我还是赞成设在公变里面,供电局直接安表收费,虽然目前我公司全部是设在专变里的(靠物业收费?)
     
 楼主| 发表于 2020-5-22 16:37:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 xiaosilee 于 2020-5-22 16:42 编辑
树欲静而风不止 发表于 2020-5-21 08:31
不超过65%,那变压器就不在经济运行状态,这个不好执行

查看了变压器经济运行,最佳经济运行上限未75%,最佳经济运行下限XX(有点懒,没找数据去计算,65%应该在最佳经济运行区间内吧)
这个只能说明节不节能与投资多少是两码事。
TIM图片20200522163534.png
     
发表于 2020-5-22 17:11:37 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-5-22 09:55
您看一下杂志原文,有北京上海成都深圳哈尔滨銀川䓁城市,典型住宅小区许多实测数据,住变低谷时期 ...

这句看到了,但是住宅区低谷是什么时候?我理解是白天,大多数人上班去了,这才是低谷,居民用电肯定与办公用电峰谷情况相反。

但是住宅低谷,住宅充电桩也是低谷,住宅高峰,充电桩也是高峰。

典型小区实测数据低,本身是很多因素导致的,比如变压器装大了,考虑了极端天气条件,入住率不高等因素。