[问题探讨] 断路器的瞬时电流整定值

[复制链接]
     
发表于 2020-1-8 09:51:26 | 显示全部楼层
若壳架电流200A,看你的额定电流In是多少(应是小于200A的某个值,是你选择的脱扣器额定电流)。
假设你选的In为100A,而长延时Iset1整定为40A,若瞬动要求400A,则瞬动倍数应整定为4In(4x100A=400A)。
     
发表于 2020-1-8 09:55:18 | 显示全部楼层
10倍是:Iset1(长延时)和瞬动电流之间的关系。
     
发表于 2020-1-8 09:58:42 | 显示全部楼层
断路器的额定电流In,指的是脱扣器额定电流,不是断路器的壳架电流。
断路器壳架电流指的是:某台断路器所能装设的最大的脱扣器的额定电流。
     
发表于 2020-1-8 10:01:06 | 显示全部楼层
luotuoci 发表于 2020-1-8 09:30
瞬时倍数可不可调不关键呀,样本中瞬时值均是乘的In,不是Iset1,而配四中的配图乘得是Iset1,你上面的计 ...

这是不同的In,您不能拿一个不可调的来调啊~~

而且。脱扣器上In应该是脱扣器的In,而不是断路器的In,而设计图纸上的In应该是Iset1
     
 楼主| 发表于 2020-1-8 10:23:38 | 显示全部楼层
谢谢大家的耐心解答。{:1_425:}
     
发表于 2020-1-8 11:42:58 | 显示全部楼层
对于非选择型MCCB来说,只需要知道2个电流。框架电流Ie:可以通过的最大电流;长延时整定电流Iset1:根据线缆允许载流量确定的电流。瞬动电流Iset3不用管,也无法整定,Iset3与Iset1是固定的倍数关系。用于线路保护是10倍,用于电动机保护脱扣器代号增加一个数字“2”,Iset3是Iset1的15倍。
     
发表于 2020-1-8 11:51:27 | 显示全部楼层
好帖子,学到了不少
     
发表于 2020-1-8 12:21:09 | 显示全部楼层
选择型MCCB可以现场整定Iset1、Iset2、Iset3,确实方便。但是,选择型MCCB价格较高,此外还有一个问题要注意;重新调整Iset1、Iset2、Iset3后一定要同时调整该回路线缆截面,否则会有问题。
     
 楼主| 发表于 2020-1-8 13:50:08 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-1-8 11:42
对于非选择型MCCB来说,只需要知道2个电流。框架电流Ie:可以通过的最大电流;长延时整定电流Iset1:根据线 ...

长延时脱扣不可调时,Iset3与Iset1是固定的倍数关系的;当可调时,就不固定了,这时Iset3与脱扣器额定电流In是固定的关系(前提就是非选择型MCCB,此时瞬动倍数固定,不可调)。
     
发表于 2020-1-8 13:54:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2020-1-8 13:55 编辑
luotuoci 发表于 2020-1-8 13:50
长延时脱扣不可调时,Iset3与Iset1是固定的倍数关系的;当可调时,就不固定了,这时Iset3与脱扣器额定电 ...

只有选择型MCCB可以现场整定Iset1、Iset2、Iset3。非选择型MCCB只需整定长延时整定电流Iset1,买来后就不能调整了。
     
 楼主| 发表于 2020-1-8 14:05:04 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-1-8 13:54
只有选择型MCCB可以现场整定Iset1、Iset2、Iset3。非选择型MCCB只需整定长延时整定电流Iset1,买来后就不 ...

噢。我认为非选择型比选择型只是缺少短延时脱扣,其它均可调或不可调呢。
     
发表于 2020-1-8 15:28:45 | 显示全部楼层
luotuoci 发表于 2020-1-8 14:05
噢。我认为非选择型比选择型只是缺少短延时脱扣,其它均可调或不可调呢。

常见有人对非选择型MCCB调整Iset3的动作倍数,这是无法实现的。
     
发表于 2020-1-8 15:52:11 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-1-8 15:28
常见有人对非选择型MCCB调整Iset3的动作倍数,这是无法实现的。
对于瞬时脱扣
一部分热磁脱扣能调
全部电子脱扣能调

但是选择性,一般说的是短延时吧.....瞬时可调算选择性么?.....
     
发表于 2020-1-8 17:21:55 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-1-8 11:42
对于非选择型MCCB来说,只需要知道2个电流。框架电流Ie:可以通过的最大电流;长延时整定电流Iset1:根据线 ...

您好,请问非选择性的断路器,Iset1是否可调呢?谢谢
     
发表于 2020-1-8 17:23:12 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-1-8 15:52
对于瞬时脱扣
一部分热磁脱扣能调
全部电子脱扣能调

您好,请问非选择性的断路器,Iset1是否可调呢?谢谢