流碎日月 发表于 2019-12-24 18:18 还想请教一个问题。客房插卡取电开关是通过接触器接入配电回路的吗?这个接触器是咋选规格啊,还是有其他做 ...
使用道具 举报
树欲静而风不止 发表于 2019-12-25 08:39 楼主可以参考标准图集做法,如08D800-5民用建筑电气设计与施工常用电气设备安装与控制
荣知事 发表于 2019-12-25 09:24 插卡取电开关内部有一个双稳双控继电器。最大电流可至40A。 和其他86式面板一样,串联在干线回路就可以 ...
流碎日月 发表于 2019-12-25 10:00 像图片这样直接把插卡取电开关接到回路就可以?如果配电箱总负荷才2KW,这个节电开关也是选40A的吗?有点 ...
消防应急照明专题帖子汇总
荣知事 发表于 2019-12-25 20:05 其实就是一个86式盒子。我只是说最大可以做到40A,当然也有小一些的。大可以当小用,小不可以当大用。适 ...
流碎日月 发表于 2019-12-25 09:56 图集上这个位置的写的是节电无扰开关,这个实际上是接触器?这个选规格怎么选呢?
沉默是金哈 发表于 2019-12-27 09:31 根本不需要你选型,画上示意图说明厂家配套提供即可
流碎日月 发表于 2019-12-27 11:33 这个配电箱不是都要给做配电箱的厂家去做,钥匙开关厂家不会管选什么型号的也不管怎么接到配电箱吧。