回复:[讨论]隔离电器的装设地点
<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2007-4-29 11:23:29</I>)的发言<BR>说点个人意见,个人认为隔离电器的安装点,应该在电源进线线路连接的第一个配电装置处装设(我不做民建,不太清楚电梯的问题是否特殊)。规范原文说得有些摸棱两可,设计人员比较难把握,在该规范的新版本意见征求稿中,该条被修改为“由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近所联接的配电装置的分界点便于操作维护的地方装设隔离电器。”</DIV>
<P><BR>隔离电器的设置目的在于切断电源后,建筑物内线路可以不带电。</P>
<P>要是分界点与进线点的距离较大时,建筑物内就有很长一段线路带电了。</P>
<P>不知道原规范是不是从这个角度考虑这个问题才这么规定的?<BR></P>