荣知事 发表于 2019-12-3 12:12 以前明确规定;变压器中性点直接就近接地。把直接接地理解为不经阻抗接地是不够的。直接接地就是不能利用 ...
使用道具 举报
353388484 发表于 2019-12-4 11:40 这个帖子我看了2遍 值得好好学习啊
消防应急照明专题帖子汇总
hlovesc 发表于 2019-12-4 10:29 回归到主题,为什么说原图集不科学,上面写的“中性点接地线”的规格,实际上想说的是中性点连接到PE这一 ...
hlovesc 发表于 2019-12-4 11:54 推荐一篇文章:变压器低压侧中性点接地导体截面的选择 发不了链接,可以搜索一下,钱中阳等写的
荣知事 发表于 2019-12-4 17:17 为什么建筑电气业内强调“系统接地”需要在配电柜下一点接地呢?究其原因,建筑电气业内提倡变压器总出线 ...
x01oct 发表于 2019-12-4 19:16 总出线开关加RCD?这个真没见过 按照任总的说法,变压器后面,可以出TNC、TNS、TT,是不能加RCD的
对民用建筑变配电室接地设计的若干思考_韩占强.pdf
2019-12-6 10:42 上传
点击文件名下载附件
744.87 KB, 下载次数: 56, 下载积分: E币 -5
liu1987823 发表于 2019-12-6 10:43 接地系统的评判标准:1.正常工作情况下没有从中性线分流的杂散电流 2.接地故障情况下,短路电流流过的所有 ...
荣知事 发表于 2019-12-5 09:20 说没见过,到也不尽然。在广大农村,变压器出线总开关加RCD是很正常的事情,是相关用电安全强制要求的。 ...
x01oct 发表于 2019-12-6 20:30 您说的这个农村变压器加RCD,是不是用TT系统啊? 如果用TN,真的很少见啊~~
荣知事 发表于 2019-12-8 13:21 应该说,农村电网普遍使用的RCD与什么样的接地系统关系不是很大,因为只要把握RCD以后中性线不再接地就可 ...
x01oct 发表于 2019-12-9 08:34 电气火灾这个系统本来设置的就是莫名其妙的~~