灯具的额定电流为10.4A,如果按照7倍启动电流计算,启动电流I=10.4X7=72.8A。
末端单相短路电流大约为80A(粗略计算),若要躲过启动电流,则断路器短延时电流最小为80A,但短延时电流=单相短路电流,不能满足可靠系数1.3的取值。若按照上面配置,则需要配置16A微断,瞬时整定电流为Ii=5in=80A。也就是说此情况下把25A换成16A的微断更合理?虽然都无法完美保护,启动电流也不确定。。。
|
|