通读一下规范吧。
GB 50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范 并未要求设置自动巡检,只给出巡检的要求,控制柜的功能。最可耻的是这个规范居然还在引用GA30.2的产品标准,直接忽视国标,引用废止标准!GA30.2 仅是长期处于不运行状态需要设自动巡检。什么算长期和不运行?一周、一个月、一个季度?手动巡检算运行吗?
GB 27898.1、2-2011 标准,对于巡检仅需要手动巡检和巡检提示功能。
GB 50166-2019 火灾自动报警系统施工及验收标准 对于巡检柜也未提及。
|
|