账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 自由的零线

[规范条文] 排烟和补风机房,需要设置应急疏散照明吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-11-6 14:29:02 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2019-11-6 10:03
像排烟机房,送风机房之类的,有脑子的都会想到,这些房间绝对不会有人值班。一个防火分区至少有2个风机房 ...

仅从规范条款来说,你是没有理解对的。规范说的是“发生火灾时仍需工作、值守的区域”。这里说的是火灾时,并不是说的平时值班。
至于规范是否合理,那是另外一回事。
最近规范组有一个针对这个条文的解释,反正我是没有读懂。
     
发表于 2019-11-6 14:34:13 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2019-10-30 14:19
除了有人值守,其它都不需要
现在基本都统一这个做法了

你们是怎么统一做法的呀?规范说的是“发生火灾时仍需工作、值守的区域”。这里说的是火灾时,并不是说的平时值班。
     
发表于 2019-11-6 14:39:54 | 显示全部楼层
建筑电气微信上的内容

问题3:GB 50157 - 2013《地铁设计规范》规定应急照明(备用照明和疏散照明)为一级负荷中特别重要负荷,这些区域备用照明采用了双电源加EPS配电方式,电源非常可靠,且事故时备用照明强制点亮。地铁车控室(即民建的消防控制室)、配电室、消防水泵等是否有必要设置疏散照明?

解答:①《技术标准》规定消防控制室、配电室等在火灾时仍需工作、值守的场所应同时设置备用照明和疏散照明,备用照明可采用正常照明灯具,由正常照明和消防电源专用回路互投后供电。

②《技术标准》规定的消防应急灯具的蓄电池电源(集中电源)是灯具的就地后备保障性电源,不同于GB 50157 - 2013所说的EPS,该EPS采用分配电装置为不同的消防设备供电,而集中电源仅直接为消防应急灯具供电,可靠性等级更高。

③《技术标准》规定上述场所中应设置A型灯具,在消防救援活动中,消防应急灯具不存在电击危险。综上所述,上述场所中的备用照明和疏散照明并不能等同,应同时设置。
     
发表于 2019-11-6 14:48:27 | 显示全部楼层
“发生火灾时仍需工作、值守的区域”,这里的“工作”可以有两种理解,一种是设备需要工作、另一种是有人在现场工作。
应急照明和疏散指示是为人员准备的,应该理解为有人在现场工作或值守的场所才需要设。
     
发表于 2019-11-6 14:49:24 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2019-11-6 14:29
仅从规范条款来说,你是没有理解对的。规范说的是“发生火灾时仍需工作、值守的区域”。这里说的是火灾时 ...

送风机房、排烟机房火灾时也不需要有人值守啊!
     
发表于 2019-11-6 14:53:20 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2019-11-6 14:49
送风机房、排烟机房火灾时也不需要有人值守啊!

“火灾时仍需工作”,算得上不?

点评

别纠结,风机房如果设置是典型的不合理,我们设计在遵守规范同时,合理也很重要。 粗放点儿嘛~  发表于 2019-11-8 12:29
     
发表于 2019-11-6 14:55:32 | 显示全部楼层
送风机房、排烟机房内的风机,选择开关平时打在自动控制,可以联动控制,也可以在消防控制室手动控制。平时无人值守,火灾时也没有必要安排人员值守。况且,风机房没有规范要求设置一个安全的疏散走道,火灾时,有谁敢在风机房内值守呢?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-11-6 15:04:48 | 显示全部楼层
“在火灾时仍需工作、值守的场所”:应该理解为"在火灾时仍需工作,同时在火灾时有人值守的场所"。不能理解为“在火灾时仍需工作,或者在火灾时有人值守的场所”。
     
发表于 2019-11-6 15:07:13 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2019-11-6 14:53
“火灾时仍需工作”,算得上不?

消防潜水泵火灾时仍需要工作。但不需要备用照明,也不需要疏散照明。
     
发表于 2019-11-6 15:41:17 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2019-11-6 15:07
消防潜水泵火灾时仍需要工作。但不需要备用照明,也不需要疏散照明。

你这个有点扯横经(四川话)了哈,规范并没有包括潜水泵。我只是对条文本身来说的。
我自己是不赞成机房设疏散照明的。
     
发表于 2019-11-6 15:51:52 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2019-11-6 15:04
“在火灾时仍需工作、值守的场所”:应该理解为"在火灾时仍需工作,同时在火灾时有人值守的场所"。不能理解 ...

顿号的作用有两个:

1、分隔同类的并列的事,通常是单字、词语或短句,当中的停顿较逗号短。

2、分隔用汉字作为序号的序号和内文。
     
发表于 2019-11-6 17:23:11 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2019-11-6 15:51
顿号的作用有两个:

1、分隔同类的并列的事,通常是单字、词语或短句,当中的停顿较逗号短。

你以为编制规范的人高中语文都及格了?
     
发表于 2019-11-6 17:43:37 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2019-11-6 14:53
“火灾时仍需工作”,算得上不?

这个“工作”指的是设备工作,风机水泵运转。不是人在工作。着火时,需要人工作的也就消控室了;剩下的也就消防队员进入现场灭火了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则