这里的总开关是指进户的总断路器,那么这个进户的总断路器漏电需要50mA 吗?知道大于30mA漏电保护开关不动作,对人体存在一定得危险。为什么还要去选择50mA 呢?无非就是室内有一定得固有漏电,需要躲过。
现在可以告诉你,正规的室内固有漏电10mA也是不能容忍的。每小时2.2瓦的损耗,每个月1.58kWh的损耗,老百姓会有意见的。所以,室内不存在躲过固有漏电电流一说,不管是防人触电也好,防火灾也罢,都应该选择30mA的漏电保护断路器。
漏电保护断路器感生二次电流的铁芯,是一种非晶材料,而且B-H工作点选择较高,希望在很微小的电流情况下,二次都能够得到感生电流。当线路中漏电流很大时,磁化曲线迅速磁饱和,阻止二次感生电流,保护二次负载中的电子,电器元件不受损害。
如果我们用来作为间接接触防护,电气设备外露可导电部分带电,与 PE 构成短接,基本上是属于单相短路电流。不要说几百,几千安培电流,如果是60A电流,这个非晶材料也不一定能够感生出二次电流了。不要认为不感生60A,30mA还会有的。理论上,e=-ΔΦ/Δt,一段时间内,磁通量Φ因为严重饱和,无变化ΔΦ=0,感生电动势也等于零,感生电流也等于零。所以,这个漏电保护还能不能动作,很难说。但是,作为一户总断路器的过流保护,一般可以动作。
要找出漏电线路那还不容易,一个分开关,一个分开关,或者一条线路,一条线路送到,很方便就找出来了。如果我们只是为了找漏电点而设置分路漏电开关,岂不用大炮打蚊子。 |
|