x01oct 发表于 2019-9-5 11:20 那这样的话,总配电箱的进线电缆是不是需要选耐火电缆? 我也做过这样的,相当于二次配电,电缆选的耐 ...
使用道具 举报
二点半太阳 发表于 2019-9-6 17:17 室外变电所埋地引来,不用耐火。地下室内的变电所桥架引来,采用耐火电缆。
树欲静而风不止 发表于 2019-9-4 09:40 关键看你这栋建筑有没有配电间
king331 发表于 2019-9-20 16:50 如果这个二类高层住宅只是独立的一栋建筑,没有地下室(只有楼梯间、电梯局部的地下室),也没有车库。也 ...
king331 发表于 2019-9-20 16:54 还有如果应急疏散做集中控制系统,那么应急照明配电箱或者应急照明集中电源的供电线路如何考虑? 消防电 ...
x01oct 发表于 2019-9-21 18:58 我刚被提了个强条,就是由公共照明箱引来的检测信号,审图老师说我消防设备由非消防电源引线,违反了强条 ...
king331 发表于 2019-9-23 11:38 个人理解不太一样啊, 集中控制集中电源系统, 1.应急照明集中电源的供电电源由------消防双切箱供