[求助] 采用超低温空气源热泵的冷热源工程的电气及自控设计

[复制链接]
发表于 2019-5-24 08:17:54 | 显示全部楼层
小白梁学设计 发表于 2019-5-24 07:31
整套系统的启停逻辑要求,是设计院提要求还是厂家自己设计?如果是设计院提的话,我这张白纸啥也不会。您 ...

启停逻辑要求,不是你电气专业提,让暖通专业去提
     
发表于 2019-5-24 09:09:46 | 显示全部楼层
小白梁学设计 发表于 2019-5-24 07:31
整套系统的启停逻辑要求,是设计院提要求还是厂家自己设计?如果是设计院提的话,我这张白纸啥也不会。您 ...

启停有很多要求,可能根据压力、温度、流量等各种参数,不是电气专业确定的,是暖通专业确定的。
所以,如果是设计院设计控制箱,暖通要提控制要求。
如果是厂家自带控制箱,暖通专业也要提控制要求。
总之,暖通专业管何时动作,电气专业管怎么动作(怎么动作又分为设计负责的控制箱和厂家负责的控制箱)
     
发表于 2019-5-27 08:42:45 | 显示全部楼层
x01oct总和树总的解答太精彩了,赞赞赞
 楼主| 发表于 2019-5-27 11:08:57 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-5-24 09:09
启停有很多要求,可能根据压力、温度、流量等各种参数,不是电气专业确定的,是暖通专业确定的。
所以, ...

大神好,请教两个问题:
1.敷设在电缆槽内的电缆,载流量按照明敷穿管算还是按照敷设在空气中算?而明敷穿管的话,YJV的电缆线径大于120mm2的规格,表格中就没有载流量了,那要是比如选240的,该怎么办呢?
2.四台或者六台空气源热泵,需要系数怎么选?我看了一个设计院的图纸,9台60kw的热泵,需要系数写的0.6。
发表于 2019-5-27 11:15:40 | 显示全部楼层
小白梁学设计 发表于 2019-5-27 11:08
大神好,请教两个问题:
1.敷设在电缆槽内的电缆,载流量按照明敷穿管算还是按照敷设在空气中算?而明敷 ...

在电缆槽内的电缆,按敷设在空气中,然后乘折扣系数
发表于 2019-5-27 11:17:16 | 显示全部楼层
小白梁学设计 发表于 2019-5-27 11:08
大神好,请教两个问题:
1.敷设在电缆槽内的电缆,载流量按照明敷穿管算还是按照敷设在空气中算?而明敷 ...

需要系数,是个经验值,你这个,取个0.7--0.8就行
 楼主| 发表于 2019-5-27 11:17:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-27 11:15
在电缆槽内的电缆,按敷设在空气中,然后乘折扣系数

折扣系数在什么规范中有啊,我去查查,谢谢!
发表于 2019-5-27 11:22:41 | 显示全部楼层
小白梁学设计 发表于 2019-5-27 11:17
折扣系数在什么规范中有啊,我去查查,谢谢!

就在《建筑电气常用数据》上面有,65页
     
发表于 2019-5-27 18:39:50 | 显示全部楼层
小白梁学设计 发表于 2019-5-27 11:08
大神好,请教两个问题:
1.敷设在电缆槽内的电缆,载流量按照明敷穿管算还是按照敷设在空气中算?而明敷 ...

1.按树总的意见,空气中敷设,再考虑系数
2.我按1.0执行。或者按0.8,然后考虑1.2的可靠系数,其实也差不多是1.0了。
 楼主| 发表于 2019-5-29 17:59:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-27 11:22
就在《建筑电气常用数据》上面有,65页

树总,您好!
1.您知道阻燃电缆ZA ZB ZC怎么选择吗?什么场合选ZA,什么场合选ZB,什么场合选ZC?这个空气源热泵项目,我看着别的设计院选的ZB,我也写的ZB,但是建设单位希望改成ZC,我找了半天也没找到什么标准规范对使用场合的界定。
2.我看别的设计院电缆写的是WDZB1-YJY-3x50+2x25 ,请问ZB后边那个1代表啥?
谢谢了!
发表于 2019-5-30 08:46:25 | 显示全部楼层
小白梁学设计 发表于 2019-5-29 17:59
树总,您好!
1.您知道阻燃电缆ZA ZB ZC怎么选择吗?什么场合选ZA,什么场合选ZB,什么场合选ZC?这个空 ...

什么场合选ZA,什么场合选ZB,什么场合选ZC
可以参考04DX101-1中110页(这也是上海的地标,国标还没有出来)
发表于 2019-5-30 08:47:17 | 显示全部楼层
小白梁学设计 发表于 2019-5-29 17:59
树总,您好!
1.您知道阻燃电缆ZA ZB ZC怎么选择吗?什么场合选ZA,什么场合选ZB,什么场合选ZC?这个空 ...

请问ZB后边那个1代表啥
参考的是GA306.1-2007
 楼主| 发表于 2019-5-30 10:28:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-30 08:46
什么场合选ZA,什么场合选ZB,什么场合选ZC
可以参考04DX101-1中110页(这也是上海的地标,国标还没有出 ...

谢谢树总!我去看了下,果然有,非常感谢!不过第110页的表6.123和6.125写的是上海的,而阻燃级别选择表并没有备注是上海的。h分ttp://w割ww.doc88.com/p-1896405088469.html
发表于 2019-5-30 10:30:53 | 显示全部楼层
小白梁学设计 发表于 2019-5-30 10:28
谢谢树总!我去看了下,果然有,非常感谢!不过第110页的表6.123和6.125写的是上海的,而阻燃级别选择表 ...

你再看看109页的备注
 楼主| 发表于 2019-5-30 12:36:34 | 显示全部楼层

尴尬啦  哈哈哈