账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 150300276

[问题探讨] 应急照明灯具的选型

[复制链接]
     
发表于 2019-6-10 15:45:52 | 显示全部楼层
150300276 发表于 2019-6-10 15:18
规范中已没有再提要求有不燃材料保护照明的明文规定,法无禁止即可为。

GB 17945的规定:6.17.5
     
发表于 2019-6-11 12:43:18 | 显示全部楼层
一看就知道没看产品制造标准,17945中的对产品是要求阻燃V-0级别。怎么不再强制要求不燃材料呢?产品选用必须先通过CCCF认证。这个是基础条件。
     
 楼主| 发表于 2019-7-24 10:51:59 | 显示全部楼层
hossoniet 发表于 2019-6-11 12:43
一看就知道没看产品制造标准,17945中的对产品是要求阻燃V-0级别。怎么不再强制要求不燃材料呢?产品选用必 ...

看到了,多谢提醒。
5.1 系统的各个组成部分应有防护等级要求,外壳防护等级不应低于GB 4208—2008规定的IP30要求;且应符合其标称的防护等级的要求。


5.2 安装在室内地面的消防应急灯具(以下简称灯具)外壳防护等级不应低于GB 4208—2008规定的IP54,安装在室外地面的灯具外壳防护等级应不低于GB 4208—2008规定的IP67,且应符合其标称的防护等级。
6.17.5 系统的各类设备外壳应选用不燃材料或难燃材料(氧指数≥28)制造,内部接线和外部接线应符合GB 7000.1—2007中第5章的要求。
     
 楼主| 发表于 2019-7-24 10:55:13 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2019-5-22 11:29
公区设两套灯具,一套应急照明一套普通照明?请问树总,按此设计的话,你们应急照明一般采用壁装还是顶装 ...

应急灯可以兼平时灯具,平时由节能开关控制 ,火灾时保证点亮即可。如果是精装来做,肯定是按精装的安装 方式。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则