wangguichao66 发表于 2019-5-7 14:48 我用的是纸质版的。
使用道具 举报
x01oct 发表于 2019-5-8 10:09 关键是电压降如何确定数值,5%、10%还是可能会有其他数值 手机充电器都100~240V了;
dudongping 发表于 2019-5-8 16:48 GB51309配套的书上 写的灯具压降在20%内都能满足。这个都没10%以上的数据可供查询
wangguichao66 发表于 2019-5-6 15:03 还是查图集204DX101-1第19、20页的表方便些。
cherish672 发表于 2019-5-9 15:46 能给说说那个负荷距的表格怎么看吗?最好举个例子,谢谢
x01oct 发表于 2019-5-9 15:53 A·m就是电流×距离; W·m就是功率×距离
cherish672 发表于 2019-5-9 16:57 比方说我实际工程里,一个回路是100W,那我就用表格中的负荷距(在选定相应的截面和压降之后)除以100, ...
消防应急照明专题帖子汇总
fitman 发表于 2019-5-28 09:18 计算象路灯、应急照明这类近似均布负荷的压降时,应转换成一半功率或距离来计算。
waingting 发表于 2019-7-31 17:26 这是什么道理?
fitman 发表于 2019-12-2 17:27 因为这类负荷一般是均布的。