账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

[问题探讨] 发电机房

[复制链接]
     
发表于 2019-4-30 19:54:17 | 显示全部楼层
发电机储油间防静电倒是看过
     
发表于 2019-5-5 17:06:02 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2019-4-30 16:51
设置储油间的话,各专业都要增加储油间相关设计内容:
建筑:耐火极限2h的墙,甲级防火门、 集油坑、
...

道理都懂..我做过一个工业建筑水厂,没有设储油间,单独给图审解释了半天这个问题..最终没有设..
如果 不怕图审麻烦,可以不设..
     
发表于 2019-5-6 15:10:43 | 显示全部楼层
如果仅仅是满足消防供电时间的话,储油量比较小,可以用油箱
 楼主| 发表于 2019-5-6 15:46:33 | 显示全部楼层
suwl 发表于 2019-5-6 15:10
如果仅仅是满足消防供电时间的话,储油量比较小,可以用油箱

是呀,关键是有的规范说应设置储油间
     
发表于 2019-5-6 15:49:18 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2019-5-5 17:06
道理都懂..我做过一个工业建筑水厂,没有设储油间,单独给图审解释了半天这个问题..最终没有设..
如果 不 ...

工业建筑真的有不设的理据,因为上述提到的规范都是指民建的。
但出于安全考虑,我还是要求建筑设储油间,工业建筑不差这几平方。
     
发表于 2019-5-10 10:10:20 | 显示全部楼层
可以,自询过一个发电机厂家,人家说400KW以下的自己带的油箱即可满足要求,不需要额外设置储油间。这个还是根据不同厂家的产品为准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则