楼主: w771010662

[问题探讨] 关于GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》部分条款的宣贯指导回复

[复制链接]
     
发表于 2019-4-12 09:39:40 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2019-4-11 17:13
井道照明不从设置在电井中的集中电源或分配电箱取电。
按照GB 50352—2005,竖井照明属于应急照明。请问, ...

竖井照明应急照明仅为检修服务,并非消防应急照明。
现在消防应急照明的地位远非其他事故照明/应急照明可比。
     
发表于 2019-4-12 09:47:54 | 显示全部楼层
消防水泵房无人值守的可不设备用照明?
直接跟《建规》的强条对着干!
牛!
     
发表于 2019-4-12 10:17:25 | 显示全部楼层
再说了,消防水泵房这种地方的备用照明无非是双切箱后单独照明回路带普通灯具,强调不设有啥意义?
倒是这个疏散照明和方向指示麻烦的要命
     
发表于 2019-4-12 11:02:30 | 显示全部楼层
多谢楼主分享。
     
发表于 2019-4-12 14:14:56 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-4-12 09:47
消防水泵房无人值守的可不设备用照明?
直接跟《建规》的强条对着干!
牛!

没有说不设备用照明,是说不设疏散照明。两码事
     
发表于 2019-4-12 14:39:31 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2019-4-12 14:14
没有说不设备用照明,是说不设疏散照明。两码事

请你看看楼主附件中“13 系统其它设计内容”那张PPT图片
     
发表于 2019-4-12 16:27:25 | 显示全部楼层
越答疑疑问越多,干得漂亮
     
发表于 2019-4-13 21:52:46 | 显示全部楼层
有点晕了,还没绕出来,后期会出图集案例没?
==============
     
发表于 2019-4-14 13:24:05 | 显示全部楼层
3.3.7-4-2)沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时.......
不同楼层的灯具是指不同楼层电气竖井内的灯具?楼梯间的灯具?楼梯间前室的灯具?还是走道内的灯具?
发表于 2019-5-13 21:48:09 | 显示全部楼层
楼主厉害,多谢分享,这次的规范感觉呗厂家绑架了
发表于 2019-5-14 08:33:31 | 显示全部楼层
请问GB51309-2018和《消防应急照明和疏散指示系统》有什么区别?
发表于 2019-5-14 08:41:35 | 显示全部楼层
小白梁学设计 发表于 2019-5-14 08:33
请问GB51309-2018和《消防应急照明和疏散指示系统》有什么区别?

一个是设计用,一个是产品用
发表于 2019-5-14 08:46:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-14 08:41
一个是设计用,一个是产品用

设计只看51309-2018就行了吗?还用参考17945吗?
发表于 2019-5-14 08:48:47 | 显示全部楼层
小白梁学设计 发表于 2019-5-14 08:46
设计只看51309-2018就行了吗?还用参考17945吗?

设计以51309-2018为准
发表于 2019-5-14 08:55:02 | 显示全部楼层

非常感谢!{:1_425:}