[电气资讯] 部分GB51309的问题宣贯答复

[复制链接]
     
发表于 2019-4-3 14:19:36 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2019-4-3 13:21
双向标志灯?两个疏散出口在走廊两端,在走廊中间位置双向不能用了吗?

不用了,只用单向的,位置挪挪
     
发表于 2019-4-3 14:22:52 | 显示全部楼层
冷系 发表于 2019-4-3 14:19
不用了,只用单向的,位置挪挪

说是按照就近疏散原则,不然不知道往那头疏散
     
发表于 2019-4-3 14:34:48 | 显示全部楼层
冷系 发表于 2019-4-3 14:19
不用了,只用单向的,位置挪挪

好的,谢谢
     
发表于 2019-4-3 14:35:21 | 显示全部楼层
花椒 发表于 2019-4-3 11:18
简直了。。。按宣贯的第7问 火灾扔需工作的场所不包含风机房?那防火规范10.3.3怎么说?

风机房真没设置疏散照明和疏散指示的必要。
这个问题就没必要再纠结了。
     
发表于 2019-4-3 15:41:21 | 显示全部楼层
没火灾报警的消防泵房 可以按自带蓄电池B类灯具做  为什么不写在规范里
     
发表于 2019-4-3 15:57:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 liuex 于 2019-4-3 15:58 编辑
树欲静而风不止 发表于 2019-4-3 10:34
目前的消防产品认证包括哪些?

应急管理部消防产品合格评定中心(原属公安部)的网站上有。http://www.cccf.net.cn/
前段时间我在那个网站上下载了许多消防应急照明灯、应急照明配电箱的型式试验检测报告,检测依据主要是《GB 17945-2010》

PS:今天网站是黑白色的,应该是为近期森林火灾中救灾牺牲的消防员烈士们默哀。
     
发表于 2019-4-3 16:15:31 | 显示全部楼层
这份答复里面有说“……丁在宣贯过程中明确地下车库方向标志灯应吊装……”怎么和他写的规范不一样呢
     
发表于 2019-4-3 16:21:27 | 显示全部楼层
gunflower 发表于 2019-4-3 16:15
这份答复里面有说“……丁在宣贯过程中明确地下车库方向标志灯应吊装……”怎么和他写的规范不一样呢

这种宣贯会经常这样。
口说无凭,不能由着某些人信口开河,应该是规范编制组出个书面的东西。
     
发表于 2019-4-4 11:15:23 | 显示全部楼层
有点扯,灯具自带蓄电池难道不比集中蓄电池更安全
     
发表于 2019-4-4 11:21:13 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-4-3 14:35
风机房真没设置疏散照明和疏散指示的必要。
这个问题就没必要再纠结了。

我也认为没有设置的必要,只是两个规范条文按宣贯不是矛盾么?如何指导设计?哎。。。按宣贯意见 分分钟被审图制裁。。
     
发表于 2019-4-4 11:32:22 | 显示全部楼层
花椒 发表于 2019-4-4 11:21
我也认为没有设置的必要,只是两个规范条文按宣贯不是矛盾么?如何指导设计?哎。。。按宣贯意见 分分钟 ...

《建筑设计防火规范》是母规,10.3.3规定防排烟机房的备用照明必须做,只是防排烟机房的疏散照明和疏散指示灯不用做。
     
发表于 2019-4-4 11:38:20 | 显示全部楼层
还有宣贯里说“甚至连备用照明在配电室等无人值守时”都可不设置,丁大人把《建筑设计防火规范》10.3.3强条的内容都可以不放在眼里。如果设计人员因此吃了强条,不知丁大人会不会站出来帮设计人员说话?
发表于 2019-4-4 11:58:11 | 显示全部楼层
支持一波。。。。。。。。先看一下
     
发表于 2019-4-4 12:21:41 | 显示全部楼层
双向指示灯不妥,疏散指示应有唯一性。否则,指向2个方向会使人犹豫,无所适从。

点评

我理解的是双头灯在按疏散预案执行疏散指示的时候,按最短路径或安全路径进行疏散,如果是不能用双向标志灯的话,规范中的3.6.11 .2.1中的按对应的疏散指示方案,控制该区域内需要变换指示方向,这句话不是白写了?  发表于 2019-4-6 16:50